АлВас написал: Serpiph, далась вам та погрешность резистора! Так и ток срабатывания УЗО далеко не 30Ма +/- 0,1%, постарайтесь это понять.

Ещё немного позанудничаю, уж не сердитесь особо.) Вообще-то, единица измерения "мА", а не "Ма", как инженеру режет глаз. Диапазон срабатывания УЗО 50...100% Iном. Да, диапазон огромный и для проверки срабатывания/несрабатывания можно подключать любой резистор, более-менее подходящий по диапазону. Но для определения реального тока хочется измерить поточнее, и одного резистора уже недостаточно. Так, хорошие приборы сначала подтянут ток поближе к нижней границе, потом уже пойдут вверх шагами с выдержкой по времени для успокоения переходных процессов в цепях. Одним резистором МЛТ это не повторить. Разве что взять переменный резистор и им задавать ток, измеряя этот самый ток амперметром с запоминанием максимума. И со спокойной душой забить на все допуски, отклонения параметров резисторов, а мультиметры могут измерить протекающий ток с погрешностью 1-2%. То есть решение есть, но опять же не однорезисторное.

ADM05 написал: Давно уже резисторы с допуском (погрешностью) 10 % или 5 % имеют реальные отклонения не более 1 %.

Единичный случай. Летом купил в "Чип и Дип" примерно 50 корпусных резисторов 20 кОм с заявленной погрешностью 1% под свои нужды. 2 из них в заявленную погрешность не вписались, но вписались в 2%. Можно попробовать купить с допуском 5 или 10 % и их тоже проверить, самому стало интересно, сколько в них на самом деле окажется процентов.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

31.12.2019 в 11:51:03

АлВас написал: Ну, на базарах у дедов можно найти какой-то раритет с +/-20% но тестер зачем???

Зачем тестер УЗО? За тем, что гораздо проще, удобнее и безопаснее воткнуть прибор в розетку, нажать кнопку и увидеть искомый результат, чем у каждой розетки заново собирать схему подключения. Можно заранее спаять готовую конструкцию из подручных средств, тоже вариант.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

31.12.2019 в 11:54:36

Какой вы результат увидите, воткнув тестер в розетку??? Ну, разве что- есть напряжение или нет. Так для этого и тестера много, настольная лампа дешевле. Паяйте хоть две конструкции, без определенной схемы, измерительных и вспомогательных приборов время вы не измерите!

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

31.12.2019 в 12:03:06

АлВас написал: Какой вы результат увидите, воткнув тестер в розетку???

АлВас, Вы какой тестер имеете в виду? Мультиметр или тестер УЗО? Если мультиметр, то да, только если напряжение есть или нет. А если Fluke 16XX или Sonel MRP-201, то увижу много чего интересного.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

31.12.2019 в 12:04:27

Serpiph написал:

АлВас написал: Serpiph, далась вам та погрешность резистора! Так и ток срабатывания УЗО далеко не 30Ма +/- 0,1%, постарайтесь это понять.

Ещё немного позанудничаю, уж не сердитесь особо.) Вообще-то, единица измерения "мА", а не "Ма", как инженеру режет глаз. Диапазон срабатывания УЗО 50...100% Iном. Да, диапазон огромный и для проверки срабатывания/несрабатывания можно подключать любой резистор, более-менее подходящий по диапазону. Но для определения реального тока хочется измерить поточнее, и одного резистора уже недостаточно. Так, хорошие приборы сначала подтянут ток поближе к нижней границе, потом уже пойдут вверх шагами с выдержкой по времени для успокоения переходных процессов в цепях. Одним резистором МЛТ это не повторить. Разве что взять переменный резистор и им задавать ток, измеряя этот самый ток амперметром с запоминанием максимума. И со спокойной душой забить на все допуски, отклонения параметров резисторов, а мультиметры могут измерить протекающий ток с погрешностью 1-2%. То есть решение есть, но опять же не однорезисторное.

ADM05 написал: Давно уже резисторы с допуском (погрешностью) 10 % или 5 % имеют реальные отклонения не более 1 %.

Единичный случай. Летом купил в "Чип и Дип" примерно 50 корпусных резисторов 20 кОм с заявленной погрешностью 1% под свои нужды. 2 из них в заявленную погрешность не вписались, но вписались в 2%. Можно попробовать купить с допуском 5 или 10 % и их тоже проверить, самому стало интересно, сколько в них на самом деле окажется процентов.

Serpiph, А вы учли погрешность тестера? Какой у вас?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

31.12.2019 в 12:08:03

АлВас написал: Паяйте хоть две конструкции, без определенной схемы, измерительных и вспомогательных приборов время вы не измерите!

А я про что говорил всё это время? :yu: Встал вопрос зачем прибор, если можно определить, хороший ли УЗО, ткнув один резистор в контакты УЗО или контакты розетки. Теперь оказывается, что одного резистора мало. Это как с индикаторной отвёрткой: можно увидеть наличие напряжения, но величину напряжения не определить.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

31.12.2019 в 12:10:27

АлВас написал: Serpiph, А вы учли погрешность тестера? Какой у вас?

Extech LCR200. Его погрешность +-0,5% от измеренного значения+5 знаков младшего разряда.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

31.12.2019 в 12:24:38

Ладно, дерзайте, потом поделИтесь.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.01.2020 в 20:32:16

ADM05 написал:

Давно уже резисторы с допуском (погрешностью) 10 % или 5 % имеют реальные отклонения не более 1 %. И отечественные, и импортные, и корпусные, и безкорпусные.

ADM05, только импортные, у отечественных разброс дай дорогу! :nо:

0

Вечный студент

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.01.2020 в 09:02:00

Таких типов, кто производитель? МЛТ 5-ти и 10-ти процентные легко, правда, чаще в минус от номинала, но в норму укладываются. МТ- тем более. Есть запасы совковой давности, могу взять любой, измерить и показать, только не знаю, как фото вложить. И не только м/метром, но и мостом Е7-4. Да и какая разница, будет это резистор иметь не 8000 Ом при 220В +/- 10% и токе 50...100 ном, а 8300 или 7800 Ом? Зачем там однопроцентная точность, не в лаборатории со стабильным напряжением, образцовыми приборами, а в быту?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

03.01.2020 в 11:09:15

Да вообще не туда разговор. Нормируется не сопротивление и напряжение, а ток срабатывания Берём потенциометр и миллиамперметр и выкручивая ручку от максимального смотрим на ток срабатывния. ВСЁ