АлВас написал: Serpiph, далась вам та погрешность резистора! Так и ток срабатывания УЗО далеко не 30Ма +/- 0,1%, постарайтесь это понять.
Ещё немного позанудничаю, уж не сердитесь особо.) Вообще-то, единица измерения "мА", а не "Ма", как инженеру режет глаз. Диапазон срабатывания УЗО 50...100% Iном. Да, диапазон огромный и для проверки срабатывания/несрабатывания можно подключать любой резистор, более-менее подходящий по диапазону. Но для определения реального тока хочется измерить поточнее, и одного резистора уже недостаточно. Так, хорошие приборы сначала подтянут ток поближе к нижней границе, потом уже пойдут вверх шагами с выдержкой по времени для успокоения переходных процессов в цепях. Одним резистором МЛТ это не повторить. Разве что взять переменный резистор и им задавать ток, измеряя этот самый ток амперметром с запоминанием максимума. И со спокойной душой забить на все допуски, отклонения параметров резисторов, а мультиметры могут измерить протекающий ток с погрешностью 1-2%. То есть решение есть, но опять же не однорезисторное.
ADM05 написал: Давно уже резисторы с допуском (погрешностью) 10 % или 5 % имеют реальные отклонения не более 1 %.
Единичный случай. Летом купил в "Чип и Дип" примерно 50 корпусных резисторов 20 кОм с заявленной погрешностью 1% под свои нужды. 2 из них в заявленную погрешность не вписались, но вписались в 2%. Можно попробовать купить с допуском 5 или 10 % и их тоже проверить, самому стало интересно, сколько в них на самом деле окажется процентов.