Аватар пользователя
Ilnur_S

Местный

Регистрация: 30.12.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

30.12.2019 в 09:34:23

Добрый день! Купили квартиру в двухквартирном частном доме, площадью 50 кв.м Отопление централизованное, от местной сельской котельной Бывшая хозяйка до продажи поменяла систему, и заменила чугунные радиаторы на алюминиевые, у соседей так и остались чугунные. У соседей через стенку "Ташкент", у нас же +10 (на улице -25) Радиаторы все холодные, за исключением радиатора под номером 1 на рисунке.
Когда открываешь краны маевского бежит холодная вода, т.е. сами по себе радиаторы не завоздушенные. Получается вода там просто стоит что ли и не циркулирует. Подскажите пжл-та в чем может быть дело? Что и как нужно переделать? На вводе металлическая труба горячая, плюс из крана в раковине то же бежит горячая вода, подвод к крану осуществлен из системы отопления.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

30.12.2019 в 11:32:29

Ilnur_S, Выкинуть алюминиевые радиаторы и трубу пластик, сделать чугун как было и подводку к ним стальными трубами. Образец у соседей у которых Ташкент.

0
Аватар пользователя
Ilnur_S

Местный

Регистрация: 30.12.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

30.12.2019 в 11:45:26

Может быть все таки есть менее кардинальное решение данного вопроса? )))

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

30.12.2019 в 11:49:21

Ilnur_S, Ну насос циркуляционный на обратку поставить. У вас типа ленинградка, читайте за нее. https://www.google.com/search?hl=ru-RU&q=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&client=ms-android-xiaomi&gws_rd=ssl Но она у вас сделана на централизованном отоплении.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.12.2019 в 20:29:04

Ilnur_S написал: в чем может быть дело?

Краны на батареях, оба открыты?

Ilnur_S написал: заменила чугунные радиаторы на алюминиевые,

Люминевые самые отвратительные для работе в ленинградке. Они не предназначены для нее.

Ilnur_S написал: Что и как нужно переделать?

Вернуть все обратно. На сталь и чугун.

0
Аватар пользователя
Ilnur_S

Местный

Регистрация: 30.12.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

31.12.2019 в 05:41:51

Спасибо всем за ответы, всех с наступающим новым годом! А скажите пжл-та, будет какой то толк, если сделать двухтрубную систему, но оставив пластик и алюминий?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

31.12.2019 в 06:05:17

Ilnur_S, Фиг его знает какое там у вас давление на отоплении. Но переделать оставив радиаторы на подключение верх низ можно. Но правда на таком подключении радиаторов на одной ветке балансировать их заколупаешся, если Вани соседи сидят на стали и чугуне, через отводы тройники от основной ветки. У них сопротивление меньше.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.12.2019 в 17:47:40

Ilnur_S написал: если сделать двухтрубную систему

Может стать еще хуже.

Ilnur_S написал: оставив пластик и алюминий?

Трубы у Вас заплавлены, краны закрыты ?, диаметр пластика меньше , чем положено. Сопротивление системы больше, чем у соседей. Вот и течет туда, где легче, а греется у них,потому что батареи предназначены для такой разводки.

0
Аватар пользователя
Железная Маска

Местный

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

02.01.2020 в 11:50:05

Ilnur_S написал: Может быть все таки есть менее кардинальное решение данного вопроса? )

Есть. Можно оставить однотрубную систему. Магистраль сделать стальной трубой ВГП однодюймовой (1"). Байпасы не заужать, краны на байпасы не ставить. Подключение радиаторов сделать "сверху-вниз" по диагонали стальной трубой ВГП 3/4" подача в верхний коллектор должна быть со стороны подачи по магистрали (можно поставить на каждый радиатор кран двойной регулировки Валтек VT.004).

Радиаторы можно не менять, если теплоноситель у вас нормального качества (иначе алюминиевые радиаторы могут недолго прожить со щелочным теплоносителем, да и газовать водородом будут завоздушивая систему).

На выходе квартирной магистрали (на обратке) в общую магистраль установить кран двойной регулировки Валтек VT.004 dn20, но лучше балансировочный клапан VT.054 dn25

Без этого крана (клапана), может получится, что оставите соседей без тепла. Т.е. этот VT.004/VT.054 нужно отрегулировать так, чтобы разница температур на подаче и обратке квартирного контура была не менее 10 градусов.

Получше было бы сделать двухтрубную систему, разделив её на два тупиковых контура. Тогда на каждый радиатор можно будет установить радиаторный термоклапан с термоголовкой. Но термоклапаны, диаметры труб потребуются иные (радиаторные термоклапаны Данфос RTR-N dn15, трубы магистралей переменного диаметра от 1" в начале веток, до 1/2" в конце веток. Подводка к радиаторам сталью 1/2". На общий квартирный контур балансировочный клапан может уже не потребоваться.

Ниже схема двухтрубки с двумя тупиковыми ветками. Трубы для двухтрубки не будут дороже стоить. А вот арматура для двухтрубки будет стоить дешевле.

0
Аватар пользователя
Железная Маска

Местный

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

02.01.2020 в 12:30:47

Ilnur_S написал: А скажите пжл-та, будет какой то толк, если сделать двухтрубную систему, но оставив пластик и алюминий?

От двухтрубной системы толк конечно будет.

Но вот можно ли оставлять пластик - зависит от того, какая максимальная температура и давление теплоносителя могут приходить от теплоснабжающей организации. Потому и писал про сталь ВГП. Если использовать полимерные трубы, то диаметры потребуются иные. А для полимерных труб температура теплоносителя даже +80 градусов - уже запредельная. Еще вместо стальных труб можно использовать медные трубы под пайку, их легко самому спаять в одиночку без помощника.

Алюминиевые радиаторы очень не любят щелочного теплоносителя. А для стальных систем с чугунными радиаторами теплоноситель должны специально подщелачивать.

0
Аватар пользователя
ТТешник

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Краснодар

Сообщений: 27

07.01.2020 в 21:02:43

Железная Маска написал: А для полимерных труб температура теплоносителя даже +80 градусов - уже запредельная.

Здесь специально уменьшили температуру подачи, чтобы пластик не расплавился. Вопрос как они это сделали и где? (заужение :) )

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.01.2020 в 21:26:17

ТТешник написал: Здесь специально уменьшили температуру подачи, чтобы пластик не расплавился. Вопрос как они это сделали и где?

ЧуднО, что Вы спрашиваете как и где"они" это сделали. Вообще не вижу по вашей схеме, чтобы это было где-то сделано. А заужения тут вообще не при чем. Заужения не понижают температуру теплоносителя

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Ilnur_S

Местный

Регистрация: 30.12.2019

Новосибирск

Сообщений: 4

09.01.2020 в 07:00:14

Будут ли какие то изменения, если сделать заужения на магистрали под радиаторами?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

09.01.2020 в 07:15:18

Ilnur_S, Ещё хуже следующим радиаторам будет, у вас и так циркуляции нет по кругу.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.01.2020 в 07:18:22

Ilnur_S написал: Будут ли какие то изменения, если сделать заужения на магистрали под радиаторами?

Будут. Увеличится гидросопротивление как приборных узлов, так и всех однотрубных веток. Затекание в радиаторы увеличится. Но с учетом повышения гидросопротивления, расход ТН через радиаторы может уменьшиться. Т.е.теплоотдача от радиаторов может не увеличистья, а уменьшиться. Тогда придется повышать мощность насоса.

Да и дельта Т (остывание в ветках увеличиться), то приведет к изменению температурного режима ветки. Например, вместо 70/60, получится режим 70/40. Радиаторы в конце веток будут недодавать тепла.

Придеться увеличивать мощность насоса. Но это может привести к возникновению шума в трубах, радиаторах и клапанах. Также к завоздушиванию системы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу