Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.01.2020 в 07:25:13

Ilnur_S написал: Будут ли какие то изменения, если сделать заужения на магистрали под радиаторами?

Если оставлять однотрубку, как Вы рисовали и из тех же ППр труб, то ориентировочно трубы магистрали нужно делать ППр 50мм, байпасы ППр 40мм, подводку к радиаторам ППр32мм, краны ППр32мм.

И то не факт, что работать будет приемлемо. Всё зависит от перепада давлений между подачей в общей магистралей и обраткой. А вот как раз этого перепада у Вас и не хватает. Следовательно нужно понижать гидросопротивление системы меньше, чем 0,5 м.в.ст (менее 5000 Па).

Нужно измерить перепад давлений на входе в квартиру. Исходя из перепада гидравлически рассчитать внутриквартирную систему. Например, располагаемый на входе перепад равен 25000 Па. Тогда и гидросопротивление системы квартиры должно быть 25000 Па.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу