5Hi2 написал:
ВЛ двупроводная из нескольких жил толстого алюминия (см. на фото).
Это-же СИП.
Но почему-то трехжильный.
5Hi2 написал:
Пообещали "скоро" привезти новую опору.
Один год прошёл. Видимо нужно подождать ещё два.
Лютый трэш!
Дел то на час, от силы.
В моих краях из таких электрюхов уже опор бы настрогали на всю линию...
Деревяшек вообще "сто лет" не видел.
igor1 написал:
Ну, а что, кто-то может объяснить, почему, если провод сеч. 10мм2, то это PEN, а 6мм2 - только N. В чем физическое различие?
Ну, а если такого объяснения нет, то прав:
Нет, вы не правы.
Физический смысл очень прост. И его очень легко объяснить проведя аналогию с промышленным альпинизмом:
Основная веревка-статическая. Должна иметь диаметр не менее 10 мм и выдерживать статическую нагрузку не менее 22 kN
Страховочная верёвка - динамическая, диаметром не менее 10 мм, соответствующая правилам UIAA
Верёвки меньшего диаметра могут использовать только как вспомогательные (для подъема грузов, инструмента, оттяжек).
22 kN = 2 243 килограмма "карл"!
Принцип тот-же что и у минимальных сечений проводников заземяющих устройств... Если для электриков.
5Hi2 написал:
Правильно ли я понимаю, что если бы вводной провод был бОльшей площадью сечения от ВЛ в однофазной двухпроводной проводке, например 10, 16 или 100500мм2, то в таком случае у меня был бы второй проводник не N (первый - L), а аж тот всемогущий PEN??
А он и есть... Но использовать его нельзя! Из за аварийного состояния ВЛИ.
5Hi2 написал:
При котором можно сообразить и TN-C-S
К сожалению нельзя!
5Hi2 написал:
или ТТ заземление
Пожалуй единственный выход из положения.
5Hi2 написал:
(не собираюсь, просто из любопытства)??
:net: Самоубийца...
АП на фасаде замените на УЗО 100мА, да УЗИП не забудьте.
igor1 написал:
Просто из любопытства (если лень - не мучайтесь) - где это написано(пункт и название документа)?
Везде. Легко:
7.1.45
...
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
...
Достаточно или еще?
igor1 написал:
Видимо, раньше этого не знали. Ибо, в домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)
Никогда ноль в розетке не делился на рабочий и защитный!
У стиральных машин заземления просто не было! Впрочем не было и стационарных бытовых электроплит... Керогаз был. Были переносные плитки со открытыми спиралями - хоть трижды корпус земли, проводящие части открыты!
igor1 написал:
Вы уверены? Просто примерно с 74 по 79 я работал в проектной конторе (проектировали заводы тяжелого машиностроения), так, насколько помню, прожектора занулялись в обязательном порядке.
Абсолютно уверен!
Не путайте жильё и промку! Это разные главы Правил. До ближайшей коробки всегда была третья жила, а в коробке как правило уже и три фазы...
Землением/нулением в быту начали страдать как раз с 60-х годов, а до того в быту не было приборов 1 класса защиты. А вот нулевого - предостаточно.