Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

02.01.2020 в 23:48:57

AlexeyL написал:

Bukan написал: Так в новостроях N в розетках не делится. Там пен рулит.

Напомню, что уже 17 лет PEN внутри здания в новостроях и в реконструкциях запрещён полностью. Система TN-C должна заканчиваться на вводе в здание.

AlexeyL, опечатался. РЕ, разумеется. отдельный проводник. дел много, новый год по вечерам.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.01.2020 в 09:15:40

dokar написал: подписи местных жителей и отправляете электронкой местной администрации и копию в администрацию Президента. Уверяю, сразу зачешутся .

пустое это... чинуши чесаться начинают перед выборами.. до выборов далеко, поэтому пришлют отписку в стиле "вы нерентабельны" и всё на этом... :(

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

03.01.2020 в 22:08:15

AlexeyL написал: альтернативно одарённые электрики встречались и раньше.

Поскольку встречал такое в нескольких, между собой не связанных домах, сомнительно, что бы это была чье-то личное изобретение. Но, спорить сильно не буду: в прошлой жизни с жильем не соприкасался (в смысле: не проектировал, не работал на стройке). Если с чем-то знаком, то это переделки или ремонты (себе, друзьям и родственникам).

AlexeyL написал: нормами такое запрещено по крайней мере с 1965 года.

Вы уверены? Просто примерно с 74 по 79 я работал в проектной конторе (проектировали заводы тяжелого машиностроения), так, насколько помню, прожектора занулялись в обязательном порядке. Да и в ПУЭ 6 есть раздел 1.7.9.Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора... и далее:1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся: 1)корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п. (см. также 1.7.44); Так что, не все так однозначно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.01.2020 в 06:30:35

5Hi2 написал: ВЛ двупроводная из нескольких жил толстого алюминия (см. на фото).

Это-же СИП. Но почему-то трехжильный.

5Hi2 написал: Пообещали "скоро" привезти новую опору. Один год прошёл. Видимо нужно подождать ещё два.

Лютый трэш! Дел то на час, от силы. В моих краях из таких электрюхов уже опор бы настрогали на всю линию... Деревяшек вообще "сто лет" не видел.

igor1 написал: Ну, а что, кто-то может объяснить, почему, если провод сеч. 10мм2, то это PEN, а 6мм2 - только N. В чем физическое различие? Ну, а если такого объяснения нет, то прав:

Нет, вы не правы. Физический смысл очень прост. И его очень легко объяснить проведя аналогию с промышленным альпинизмом:

Основная веревка-статическая. Должна иметь диаметр не менее 10 мм и выдерживать статическую нагрузку не менее 22 kN Страховочная верёвка - динамическая, диаметром не менее 10 мм, соответствующая правилам UIAA Верёвки меньшего диаметра могут использовать только как вспомогательные (для подъема грузов, инструмента, оттяжек).

22 kN = 2 243 килограмма "карл"!

Принцип тот-же что и у минимальных сечений проводников заземяющих устройств... Если для электриков.

5Hi2 написал: Правильно ли я понимаю, что если бы вводной провод был бОльшей площадью сечения от ВЛ в однофазной двухпроводной проводке, например 10, 16 или 100500мм2, то в таком случае у меня был бы второй проводник не N (первый - L), а аж тот всемогущий PEN??

А он и есть... Но использовать его нельзя! Из за аварийного состояния ВЛИ.

5Hi2 написал: При котором можно сообразить и TN-C-S

К сожалению нельзя!

5Hi2 написал: или ТТ заземление

Пожалуй единственный выход из положения.

5Hi2 написал: (не собираюсь, просто из любопытства)??

:net: Самоубийца... АП на фасаде замените на УЗО 100мА, да УЗИП не забудьте.

igor1 написал: Просто из любопытства (если лень - не мучайтесь) - где это написано(пункт и название документа)?

Везде. Легко:

7.1.45 ... Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. ...

Достаточно или еще?

igor1 написал: Видимо, раньше этого не знали. Ибо, в домах с электроплитами N делился на 2, насколько приходилось встречать - прямо в силовой розетке (для плиты и для стиралки)

Никогда ноль в розетке не делился на рабочий и защитный! У стиральных машин заземления просто не было! Впрочем не было и стационарных бытовых электроплит... Керогаз был. Были переносные плитки со открытыми спиралями - хоть трижды корпус земли, проводящие части открыты!

igor1 написал: Вы уверены? Просто примерно с 74 по 79 я работал в проектной конторе (проектировали заводы тяжелого машиностроения), так, насколько помню, прожектора занулялись в обязательном порядке.

Абсолютно уверен! Не путайте жильё и промку! Это разные главы Правил. До ближайшей коробки всегда была третья жила, а в коробке как правило уже и три фазы... Землением/нулением в быту начали страдать как раз с 60-х годов, а до того в быту не было приборов 1 класса защиты. А вот нулевого - предостаточно.

0
Rockoos
Rockoos
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 4

25.02.2021 в 13:25:56

ПPOPAБ написал: :net: Самоубийца... АП на фасаде замените на УЗО 100мА, да УЗИП не забудьте.

Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду. Из данного дискуса особо ничего не понятно. У меня такой же вопрос как и у автора, только провода на воздушной линии новые. Я сделал на входе первым 2П АВ(паралельно УЗИП), далее три линии на каждой по УЗО. Заземление вбито у дома и разведено на "усы" розеток, как отдельная непересекающаяся линия(я так понимаю это ТТ). Это не правильно?

И еще похожий вопрос(я уже задолбался искать на него ответ, ВСЕ по разному говорят!!!). У меня щит на площадке(дом 67 года), в нем 4 провода 3 фазы и PEN(от него ответвление на сам щит идёт). В квартире сеть двухпроводная. На квартиру идет сначала рубильник(крутилка), потом счётчик, затем две линии с двумя 1П АВ по 16А. Я хочу заменить провод до квартиры на 6м2 и вместо рубильника поставить 2П АВ на 32А, далее оставить счетчик и от него протянуть провод до щита в квартире. В щите первым будет 2П АВ на 25А и несколько линий с УЗО. Можно ли так сделать или это не правильно. Если не правильно тогда как правильно?

  1. Вместо рубильника поставить современный рубильник, счетчик, потом 1П АВ на 25?
  2. Вместо рубильника поставить современный рубильник, счетчик, потом 1П+Н АВ на 25?

Подскажите, пожалуйста, честное слово устал уже от этого вопроса.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 15:38:15

Rockoos написал: Я сделал на входе первым 2П АВ(паралельно УЗИП),

последовательно? не?

Rockoos написал: (я так понимаю это ТТ).

Еще есть условия для того, чтобы стало ТТ - доп УЗО на входе, сопротивление заземлителя, пластиковый корпус щита, разрядник на опоре

Rockoos написал: рубильник(крутилка)

выкинуть - взрывоопасно, заменить на 2П АВ 25А

Rockoos написал: щита в квартире. В щите первым будет 2П АВ на 25А и несколько линий с УЗО. Можно ли так сделать или это не правильно.

нормально

0
Rockoos
Rockoos
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 4

25.02.2021 в 16:07:04

BV написал:

Rockoos написал: Я сделал на входе первым 2П АВ(паралельно УЗИП),

последовательно? не?

Rockoos написал: (я так понимаю это ТТ).

Еще есть условия для того, чтобы стало ТТ - доп УЗО на входе, сопротивление заземлителя, пластиковый корпус щита, разрядник на опоре

Rockoos написал: рубильник(крутилка)

выкинуть - взрывоопасно, заменить на 2П АВ 25А

Rockoos написал: щита в квартире. В щите первым будет 2П АВ на 25А и несколько линий с УЗО. Можно ли так сделать или это не правильно.

нормально

BV, Если Вы имеете ввиду селективое узо - его нет, щит пластиковый, сопротивление заземление через чур большое - 35(мерили в двухнедельную жалу под 27градусов, вся земля сухая как камень была). Заземление модульное, планирую забить еще метров шесть, думаю тогда к 4 выйду.

На счет УЗИП, я, наверное, не правильно его назвал - электрик(тот ещё электрик СИП в дом завел) его называл грозоразрядником. Он стоит в щите в доме, туда же приходит заземление. На столбе счетчик и 2П АВ и на столбе нет заземления, перенести туда грозоразрядник не получится. Столб железобетон.

Т.Е. по главному вопросу 2П АВ это нормально :) Спасибо!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 16:13:49

Rockoos написал: сопротивление заземление через чур большое - 35(мерили в двухнедельную жалу под 27градусов,

для ТТ - норм, условие срабатывания вводного УЗО (100ма, или 300ма)

Rockoos написал: щит пластиковый

горючий, кстати

Rockoos написал: СИП в дом завел

горючий

Rockoos написал: грозоразрядником. Он стоит в щите в доме,

и может бахнуть

Rockoos написал: перенести туда грозоразрядник не получится. Столб железобетон.

на столбе с ответвлениями должно быть повторное заземление

0
Rockoos
Rockoos
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 4

25.02.2021 в 18:57:41

BV,

BV написал: на столбе с ответвлениями должно быть повторное заземление

Должно быть :( Высказывал своё возмущение, но все как обычно...

BV написал: и может бахнуть

Лучше вообще его убрать или сделать ещё один щит на фасаде дома, перенести грозоразрядник в него и подключить к существующему заземлению?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.02.2021 в 19:13:01

Rockoos написал: BV,

BV написал: на столбе с ответвлениями должно быть повторное заземление

Должно быть :( Высказывал своё возмущение, но все как обычно...

BV написал: и может бахнуть

Лучше вообще его убрать или сделать ещё один щит на фасаде дома, перенести грозоразрядник в него и подключить к существующему заземлению?

Rockoos, это вы уж сами смотрите, в какой части нарушать правила или как долбить сети. На столбе должен быть разрядник и заземление для него. А то, что у Вас в щите - уже другая ступень, и должна работать только с тем, что на столбе. Разные ступени предназначены для поглощения разного количества лишней энергии. Последующая без предыдущей - подавится.

0
Rockoos
Rockoos
Новичок

Регистрация: 25.02.2021

Нижний Новгород

Сообщений: 4

25.02.2021 в 21:34:05

BV, Спасибо, все понял.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу