08.01.2020 в 02:05:19

DLG700 написал: Слишком много домыслов и мифов, короче.

Ну что поделаешь,интернет всё и всех терпит :) Как нас учили, раньше,читайте первоисточники,а не рецензии :)

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.01.2020 в 02:06:29

ebf написал:

a__l написал: и теперь совсем запутался

В чём вы запутались,что вас смущает?

ebf, По тем расчетам, что по ссылки на сообщение: Если я беру кабель 1.5кв.мм. Iz = 19A (если я правильно помню, что это максимум который можно пускать по этому кабелю) I2 должно быть не больше 1.45Iz, т.е. I2 не больше 13A Т.е. мне нужно брать автомат (или диф.автомат) с номинальным током In не больше 13А.

0
DLG700
DLG700
Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 471

08.01.2020 в 02:09:09

ebf написал: Как нас учили, раньше,читайте первоисточники,а не рецензии :)

Вы правы, именно так и учили, но всё забыто и покрыто туманом :(

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.01.2020 в 02:12:26

{{post:6762053,По тем расчетам: Забудьте про те расчёты, человек даже ГОСТ понять не может.Если коротко то открываете ГОСТ gost 50571.5.52-2011 и изучаете,ещё короче то это то что коэффициент 1,45 для кабеля и АВ идентичен и только не понимающие люди множат АВ и забывают о кабеле :killyourselfbywall:

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.01.2020 в 02:29:41

ebf написал: {{post:6762053,По тем расчетам: Забудьте про те расчёты, человек даже ГОСТ понять не может.Если коротко то открываете ГОСТ gost 50571.5.52-2011 и изучаете,ещё короче то это то что коэффициент 1,45 для кабеля и АВ идентичен и только не понимающие люди множат АВ и забывают о кабеле :killyourselfbywall:

ebf, посмотрел а какая изоляция в кабелях: PVC изоляция или XLPE или EPR изоляция. У меня кажись кабель ВВГ (-нг, 3 жилы в один ряд) ? нужно, чтобы табличку правильную выбрать :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.01.2020 в 02:33:09

a__l, PVC

a__l написал: У меня кажись кабель ВВГ

И читайте В.52.4.1

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.01.2020 в 02:47:09

ebf написал: a__l, PVC

a__l написал: У меня кажись кабель ВВГ

И читайте В.52.4.1

ebf, кстати ... получается если у меня несколько кабелей вместе идут (например в щиток, у меня несколько кабелей скручены и идут по потолку в щиток, в некоторых местах они в кабельканалах ), нужно брать коэф из "Таблица В.52.17 - Поправочные коэффициенты для групп контуров"?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.01.2020 в 02:51:06

a__l написал: кстати ... получается если у меня несколько кабелей вместе идут (например в щиток,

Ой вы заморачиваетесь :) Примечание к пункту прочитали,думаю это не про вас и что значит скручены,тоже не понятно Откройте приложение С,для быта за глаза

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.01.2020 в 03:40:37

ebf написал:

a__l написал: кстати ... получается если у меня несколько кабелей вместе идут (например в щиток,

Ой вы заморачиваетесь :) Примечание к пункту прочитали,думаю это не про вас и что значит скручены,тоже не понятно Откройте приложение С,для быта за глаза

ebf, Изоляция получается все таки XLPE ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.01.2020 в 03:48:39

a__l написал: Изоляция получается все таки XLPE ?

PVC

0
a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

08.01.2020 в 08:21:27

ebf написал:

a__l написал: Изоляция получается все таки XLPE ?

PVC

ebf, спс... по табличке получается допустимая токовая нагрузка следующая: Если кабель в штробах = то вариант расположения С = 19.5А Если по поверхности расположен (например по потолку идет кабель): B1 = 17A B2 = 15,5A

сложно мне понять какой вариант расположения больше подходит B1 или B2. (но предположу, что B1 для кабелей, где проводники в ряд расположены т.е. "-нг" ... у меня как раз такие кабеля)

Получается, токовоя нагрузка максимальная = 17А ? (по меньшему числу берем).

0