DLG700, Рано вам таки требовать дипломы от электромонтажникоа , да и не дадут вам ничего они .
10.01.2020 в 09:05:59
DLG700, Рано вам таки требовать дипломы от электромонтажникоа , да и не дадут вам ничего они .
Да, ни фига.
10.01.2020 в 09:45:35
DLG700 написал: Хотя многие практикующие монтажники послали бы нас с вами далеко
какие аргументы ... защита УЗО есть ... что это будет диф.автомат на каждую линию, что это будет УЗО сразу на 3 линии?
Господа, а какой недостаток схемы УЗО+три АВ на каждую линию, по сравнению с тремя диф. автоматами на каждую линию?
10.01.2020 в 09:53:34
a__l написал: а какой недостаток схемы УЗО+три АВ на каждую линию
Никакого :yu:
10.01.2020 в 10:01:11
ebf написал: Никакого :yu:
40A УЗО (на 30mA) по току для трех автоматич. выключ по 16А каждый нормально ? или требование такое, чтобы сумма токов номиналов трех АВ не превышало ток узо? (я в этом случае могу поставить 16А + 10А + 10А ) :)
10.01.2020 в 10:03:45
Только цена и информативность- не все ДА скажут, по какой причине они сработали- от перегруза или утечки. Вполне нормальная схема УЗО на 25 ампер и один-два-три АВ на 16 и менее ампер(25 и 16- условно) по группам. И работают такие схемы годами и нет проблем. Есть хорошая книга А.А.Коннова, там именно такие схемы приводятся- УЗО + 1,2,3...АВ, такие же схемы в буклете фирмы Шнайдер. И это позволяет отключить одну группу для работы, сохранив функции УЗО и АВ остальных.
10.01.2020 в 17:28:11
"...Извините, за такие деньги я просто требую предъявить диплом! Шутка, но в каждой шутке есть доля, как говорится."
DLG700, изучив эту книжку и предъявив клиенту динамометрическую отвёртку, можно сойти за умного.
Шутка :)
13.01.2020 в 16:23:42
возвращаясь к схеме одно УЗО и три АВ (16А,16А,16А) Если я поставлю УЗО на 40А, и перегружу его большим током (т.к. у меня 3и линии по 16А) - повлияет ли это на работу УЗО? в том плане нужно ли брать УЗО с запасом?
На входе в щиток у меня стоит АВ на 50А (сразу за счетчиком)
13.01.2020 в 16:26:46
a__l написал: возвращаясь к схеме одно УЗО и три АВ (16А,16А,16А)
Вы случайно не троль,Вам уже 1000 раз сказали,не перегрузите,что ещё не понятно :killyourselfbywall:
13.01.2020 в 16:31:52
a__l, УЗО способно выдержать двухкратный перегруз в течение часа, а вы сумеете ? ))) К этому времени вводной сработает .
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.