dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

13.01.2020 в 22:28:50

Abrikos написал: a__l, In × 0,9. Например, автомат 10А, ток 9А. Так в каталоге АВВ написано.

Abrikos, 50х0.9=45х1,45=65.25 А Спасибо .)))

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:29:25

ebf, ну хоть честно написали про свои УЗО, и то хорошо. :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:31:01

Abrikos написал: ну хоть честно написали про свои УЗО, и то хорошо.

ИЕК тоже пишет ,да многие это делают,практически все

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:32:30

dokar, а я, кстати, кроме как у АВВ ни у кого другого таких рекомендаций про коэфф. 0,9 не встречал. Странно ... :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:36:33

Abrikos, Я и у АВВ не встречал,да и честно говоря не понял,что это за фигня и как я могу применить его ,если ток уже бежит через АВ :confused:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

13.01.2020 в 22:46:14

ebf, Корректирующий температурный коэффициэнт. Видимо считают , что АВ пропускающий через себя номинальный ток более часа , находится в разогретом состоянии .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:48:05

dokar написал: Видимо считают , что АВ пропускающий через себя номинальный ток более часа , находится в разогретом состоянии .

Вот бы увидеть ,где это написано

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 22:48:33

ebf, вот: ...Влияние окружающей температуры, высоты над уровнем моря и частоты

  1. Если время работы под нагрузкой превышает 1 ч, умножьте найденное в предыдущей таблице значение In на 0,9.
  2. Если автоматический выключатель установлен в одном ряду с другими устройствами, умножьте полученное значение на коэффициент Fm (cм. табл. ниже). Пример: Выключатель S 202 C 16 при T= 35 °С Условия Используемые данные Формула Расчет Резултат Менее 1 ч под нагрузкой In ( окр. T°) – из табл. In = 15,43 А Более 1 ч под нагрузкой In ( окр. T°) – из табл., х 0,9 In ( окр. T°) х 0,9 15,43 х 0,9 In = 13,9 А Более 1 ч под нагрузкой, с 8 соседними устройствами In ( окр. T°) – из табл. х 0,9 х Fm (0,77) In ( окр. T°) х 0,9 х 0,77 15,43 х 0,9 х 0,77 In = 10,7 А Влияние соседних устройств OEPM0108 Влияние соседних устройств Кол-во устройств Fm 1 1 2 0.95 3 0.9 4 0.86 5 0.82 6 0.795 7 0.78 8 0.77 9 0.76

    9 0.76 Кол-во устройств Коэффициент Fm

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 22:51:32

Abrikos, Ну если вы об этом,то это у всех написано ,вот только есть не только плюс температура,но и минус,так что эти расчёты можно удалить,тем более для быта

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.01.2020 в 23:08:11

ebf, да, про ограничение для стоящих вплотную автоматов из-за взаимного нагрева есть у всех. А про 0,9 при времени больше часа не припоминаю у кого-то кроме АВВ. Хотя, может я и пропустил где-то.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2020 в 23:12:33

Abrikos, Вы бы дали ссылку или название каталога

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу