Аватар пользователя
alek56

Местный

Регистрация: 23.03.2018

Оренбург

Сообщений: 5

06.01.2020 в 12:14:20

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему подключения трех проходных выключателей и датчика движения? Сам не электрик, схемы подключения трех проходных выключателей нашел:

Есть и для включения из 4-х мест:

А вот как в схему из 3-х мест добавить еще датчик движения, не знаю. Чтобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения. В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2020 в 13:58:43

alek56 написал: В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.

Как вариант поставить двух клавишные проходные выключатели - одна клавиша для питания датчика, другая для освещения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.01.2020 в 14:09:57

megrad написал:

alek56 написал: В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.

Как вариант поставить двух клавишные проходные выключатели - одна клавиша для питания датчика, другая для освещения.

megrad, Ага , чтобы путаться в этом хозяйстве бесконечно . :cool:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2020 в 14:31:01

dokar, предложите своё - критиковать проще.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8628

06.01.2020 в 14:57:53

Как вариант - смонтировать импульсное реле. Можно и Logo, возможностей больше, но сильно дороже.

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

06.01.2020 в 15:09:01

Не все хотелки возможно и целесообразно реализовывать, эту мысль Вам пытался выразить предыдущий оратор. Можете поставить на каждый выключатель свой датчик движения и там его включать отдельной кнопкой в случае надобности.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.01.2020 в 15:30:23

alek56 написал: тобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения. В идеале, чтобы еще и сам датчик движения можно было отключать, то есть параллельно ему еще один отдельный выключатель наверное нужен.

  1. Покупаете трехпроводной датчик движения, например такой. Подключаете его к точкам 1,2,3 на схеме (1-фаза, 2-ноль 3-нагрузка):

Если нужно датчик движения отключать, ставите в разрыв между точкой 1 на схеме и входом "фаза" датчика движения - выключатель. Обычный. Вариант рабочий, но будет куча проводов и разные выключатели. Короче, "кал мамонта", но работать будет.

ИЛИ: (Дешманский, но современный) покупаете на Али готовый комплект (такой или такой) из трех радио выключателей и реле. Подключаете к реле датчик движения. Проводов минимум. Выключатели располагаете, где угодно. Минус - меняете раз в год батарейки в выключателях.

ИЛИ: Современный, перспективный, но дорогой. Покупаете набор (выключатели, реле, хабб) Xiaomi Aqara Smart Home. Набор делает тоже самое, что и дешевый, но позволяет подключить (постепенно) почти всю электрику в доме. И управлять ей из приложения или голосом или еще как вздумается. Батарейки в выключателях тоже нужно менять. С учетом постоянного роста тарифов на ЭЭ - становится актуально.

ИЛИ: Современный, перспективный, но очень дорогой. Собираете управление светом на DALI (выключатели, диммеры, датчики). При этом к выключателям идут обычные провода (можно любые - хоть витую пару или телефонную лапшу). Дорого, как самолет, но наиболее надежно и без всяких "батареек".

0
Аватар пользователя
Bukan

Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

06.01.2020 в 22:17:56

alek56 написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему подключения трех проходных выключателей и датчика движения? ... А вот как в схему из 3-х мест добавить еще датчик движения, не знаю. Чтобы можно было включать свет как вручную одним из трех выключателей, так и от датчика движения.

alek56, а я тем более не знаю алгоритм работы схемы и общую постановку задачи. Например, включилось освещение от датчика, дальше что? Надолго? Управление от выключателей блокируется или как? Выключателем включили, а дальше что? Навечно или с задержкой? Управление от датчика при этом блокируется? Выключили, задержку на управление от датчика надо? Вопрос из серии "слышал звон, не понял, откуда он".

Если охота поэкспериментировать, установите светильник с двумя лампами. Одна от выключателей, другая - от датчика. В щитке сделайте раздельное выключение обеих цепей. Понятное дело, это дурь, но дурь простая и недорогая по финансам.

AKI, + 1.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
alek56

Местный

Регистрация: 23.03.2018

Оренбург

Сообщений: 5

07.01.2020 в 00:38:02

Большое Спасибо всем ответившим!
AKI, отдельное спасибо! Думаю 1й вариант с параллельным подключением датчика движения к группе выключателей будет самым универсальным. Кстати, в прошлых темах нашел похожий вопрос, там тоже решили датчик устанавливать параллельно - https://mastergrad.com/forums/t157495-datchik-dvizheniya-v-koridor-pri-ispolzovanii-dvuh-prohodnyh-vyklyuchateley-podklyuchenie/ :

а если поставить датчик движения параллельно вашей группе выключателей. Если выключатели размыкают линию, то светом управляет датчик движения и через себя замыкает питание на лампе. Если выключатель замыкает цепь, то датчик движение продолжает работать, но вы этого уже не замечаете.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.01.2020 в 00:38:39

Самое смешное , что ТС не поясняет за каким хреном одна система управления светом дублирует другую . При этом экономческий эффект при применении обоих сразу может быть напрочь дезавуирован дороговизной начальных вложений в их построение особенно с учётом применения светодиодной техники . Я так понимаю работа ДД дублируется проходными выключателями из опасения выхода ДД из строя . Или наоборот ДД дублирует забывчивость пользователя проходных выключателей . :confused: Кстати, четкая работа ДД вызывает большие сомнения, например реакция на человека сидящего в кресле и шуршащего газетой или тынькаюшего в смартфон - нулевая . Необходим довольно четкий взмах руки. Тут поможет скорее датчик объема .

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.01.2020 в 01:03:35

dokar написал: ТС не поясняет за каким хреном одна система управления светом дублирует другую

У меня в доме лестница на второй этаж освещается с двух проходных выключателей. По уму надо бы с трех. И датчик движения, для гостей или пожилых неплохо бы. Но все замуровано под отделку еще лет 15 назад... поэтому датчик движения и ночник в розетке внизу приходится втыкать. Что бы дорогие гости не накернулись с лестницы когда пойдут под утро сушняк запивать на кухню.

0
Аватар пользователя
alek56

Местный

Регистрация: 23.03.2018

Оренбург

Сообщений: 5

07.01.2020 в 01:30:02

dokar, ну вот хочется так :) Эта схема будет применяться в общий довольно большой тамбур на 2 квартиры. Изначально сосед хотел сделать только 3 проходных выключателя, датчики движения ему не нравятся так как не надежны, бывают сбои, малое время задержки. Мне же наоборот выключатели там кажутся неудобными, когда заходишь с сумками в обеих руках, например, поэтому предложил дополнить выключатели еще и датчиком движения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.01.2020 в 02:00:50

alek56, Ну как хотите я уже указал на экономическую составляющую этого предприятия . При светодиодных светильниках окупаемость будет исчисляться годами . А случае выхода из строя какого либо элемента экономию быстренько обнулит.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2020 в 02:35:14

alek56, Полная дичь. Правда без обид.Зачем выключатели,когда есть датчик движения,у меня стоят микроволновые от ИЕК ,три года работы без сбоев и нареканий.

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

07.01.2020 в 03:47:14

alek56 написал: Эта схема будет применяться в общий довольно большой тамбур на 2 квартиры. Изначально сосед хотел сделать только 3 проходных выключателя, датчики движения ему не нравятся так как не надежны

Пирометрические датчики очень надежны, у меня работает в коридоре уже больше 25 лет. И там есть регулировка времени срабатывания. Вы можете сделать свою систему с датчиком, что будет удобно когда заходишь в тамбур с сумками. А сосед пусть делает свою с выключателями.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу