08.01.2020 в 12:22:40
Rumato написал: В чём проблема?
В том, что розетка д.б. подключена именно к ДСУП, а не только к проводу РЕ от щитка. Поэтому в ванной два провода РЕ в розетке.
Но, конечно, можно провести "альтернативный" провод РЕ по кабелю от розетки до щитка, а там через шину РЕ обратно в ДСУП. Ловкость рук и вуаля.
Так то я уже устал от подобных альтернативных вариантов. Люди готовы на всё что угодно лишь бы свести трудо и просто затраты к минимуму.
ВТБ! написал: Но не помогло.
:confused:
08.01.2020 в 12:35:25
AndyMirror написал: Но, конечно, можно провести "альтернативный" провод РЕ по кабелю от розетки до щитка, а там через шину РЕ обратно в ДСУП.
Нельзя - смысл именно в локальности, в минимуме соединений и в возможности лёгкой ревизии целостности ДСУП.
08.01.2020 в 12:39:16
ВТБ! написал: Нельзя - смысл именно в локальности, в минимуме соединений и в возможности лёгкой ревизии целостности ДСУП.
Спасибо, я понимаю. Поэтому про ловкость рук и написал.
08.01.2020 в 13:26:14
AndyMirror, С точки зрения физики не вижу необходимости во втором проводе. Но и не запрещаю его проложить.
08.01.2020 в 18:58:52
Radio, Таваришь , вероятно полагает , что ДСУП ограничено пределами КУП, привязанной к чему-то там . :a Но к этому чего то там, ничего другого привязывать нельзя. Вот такие вот - сепульки . :cool:
08.01.2020 в 21:51:31
08.01.2020 в 22:20:34
AndyMirror написал: Вам общую или частный случай? :D
Да хоть какую-нибудь. Просто позырить что это.
08.01.2020 в 22:28:18
AndyMirror, это фотка? :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.