megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2020 в 17:05:06

daniilkh написал: Вот только стоит ли считать встроенную индукционку, которая держится в нише исключительно под собственным весом, стационарным оборудованием?

Ну да - холодильник тогда точно переносное.

daniilkh написал: Про ВН я думал, но этот рубильник такой классный)

А как же

daniilkh написал: бюджет ограничен

:)

daniilkh написал: Не acti9 же

Почему не basic M или SH, а пром серия?

daniilkh написал: ПУЭ, я так понимаю, 10 мА не требует

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Про 10 мА ни чего нет. Есть упоминание в СП31 (приложение А) А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

daniilkh
daniilkh
Новичок

Регистрация: 09.01.2020

Сообщений: 22

10.01.2020 в 17:05:21

BV написал: Как и чем?

Мне видится следующий вариант - прочитать маркировку и померять штангенциркулем на всякий случай. Других идей нет

BV написал: как часто вы ее отключаете вилкой из розетки? :)

Боюсь, это технически невозможно - там уже все опрессовано

BV написал: Неважно, какого размера холодильник, важно - как пахнет протухшее мясо :)

Маленький, да удаленький :D

MaSeVi написал: Рубильникк хотя бы заменить

Чем плох рубильник, кроме жесткого переключения и размеров? Можно и SD202 поставить, но разница в цене минимальна. Вернее, смешно сказать, он дороже

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2020 в 17:07:33

daniilkh написал: Про эту штуку есть тема на форуме с картинками

Это круче ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2020 в 17:09:04

daniilkh написал: померять штангенциркулем

Микрометром. плюс заказать электроизмерения - это надёжней и можно подать в суд, если что то не соответствует.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

10.01.2020 в 17:10:25

megrad написал: и можно подать в суд

Можно.... теоретически... но смысл? :) И результат какой будет?

0
daniilkh
daniilkh
Новичок

Регистрация: 09.01.2020

Сообщений: 22

10.01.2020 в 17:10:46

megrad написал: А как же

Чуть выше ответил по цене рубильника. Смешно, конечно, получается - маленький SD202 дороже огромной зверюги

megrad написал: Почему не basic M или SH, а пром серия?

Новостройка в совершенно новом районе, хочу на всякий случай иметь отключающую способность в 6кА

megrad написал: Есть упоминание в СП31 (приложение А)

Вот, большое спасибо за это приложение! Остановлюсь на 10 мА дифе для одного санузла. Хотелось бы свет на 12В с питанием от трансформатора переделать, но, увы, не сейчас

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

10.01.2020 в 17:12:35

daniilkh написал: Мне видится следующий вариант - прочитать маркировку и померять штангенциркулем на всякий случай. Других идей нет

Как минимум мегомметр, можно и петлю измерить.

daniilkh написал: BV написал: Неважно, какого размера холодильник, важно - как пахнет протухшее мясо :)

Маленький, да удаленький :D

Все когда-то бывает в первый раз :)

0
daniilkh
daniilkh
Новичок

Регистрация: 09.01.2020

Сообщений: 22

10.01.2020 в 17:15:08

megrad, сарказм оценил :) Жизнь в Мск делает представление о бюджетно/небюджетно довольно своебразным. Простите, если кого задел.

Прикольных девайсов много, те же УЗО типа F и AFDD, но для меня это уже перебор

Вот докопались до проводов :) На кухне только штангель и помог, хвост короткий и тот измазан краской весь. Что будет под щитком, я даже думать пока не хочу

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

10.01.2020 в 17:29:11

daniilkh, А не нужен такой рубильник: SD подешевле, да и поменьше. Но, дело Ваше, разумеется)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

daniilkh
daniilkh
Новичок

Регистрация: 09.01.2020

Сообщений: 22

10.01.2020 в 17:32:50

MaSeVi, тут можно кидать ссылки на магазины? Потру, если нет. Берем тот же ЭТМ SD202 - 2200 OT63 - 1950 Ширины рейки должно хватить. Если производитель пишет 12 модулей - туда же встанут его собственные 12 модулей?)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.01.2020 в 17:33:21

daniilkh написал: Прикольных девайсов много, те же УЗО типа F и AFDD, но для меня это уже перебор

Поэтому посмотрите Рбуз ссылка или РН 260 ссылка

daniilkh написал: Вот докопались до проводов

Один из параметров кабеля\провода - сечение проводника. Потом сечение изоляции, сопротивление проводника и состояние изоляции после монтажа.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.