Аватар пользователя
MikleVodkin

Местный

Регистрация: 14.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

14.01.2020 в 16:04:22

Добрый день, прошу посмотреть уважаемых форумчан будет ли работать схема вытяжной вентиляции рассчитана на два режима : 1-й режим работает вытяжка ( макс 500 м3/ч) при этом воздух не должен поступать обратно в помещение (ставлю клапан на ответвление) 2-й режи вытяжка не работает должна работать естественная не принудительная вытяжка горячего воздуха через три решетки. Вся система будет смонтирована в помещении(кухня) 31.6 м2 совмещенной со столовой 33 м2 общий объем 34,5 м3. Вопросы : 1) Не будет ли опрокидывания системы при работе в режиме 1? 2) Будет ли работать режим 2 без вентилятора или нужно ставить дополнительный вентилятор? 3)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114133

15.01.2020 в 04:12:53

MikleVodkin написал: 2) Будет ли работать режим 2 без вентилятора или нужно ставить дополнительный вентилятор?

не будет, лучше неправильные клапаны убрать, и поставить правильный между 1и2. Также 110х55 для ЕВ - мало

0
Аватар пользователя
MikleVodkin

Местный

Регистрация: 14.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

15.01.2020 в 09:43:47

BV,

BV написал: не будет, лучше неправильные клапаны убрать, и поставить правильный между 1и2. Также 110х55 для ЕВ - мало

не понял а что значит "правильные" и "неправильные" клапаны и куда его ставить ?