Grobina написал:
Теплые полы все маломощные, до 0.5 кВт - поэтому думаю объединить их с розетками соответствующих комнат. Это уже минус 5 линий. Микроволновку - в розетки кухни, полотенцесушитель - в линию стиралки.
Grobina, попробую пояснить Вам простым языком, доступным для непрофессионала, без пунктов, ссылок и цифири.
Катехизисы велят защищать не только кабели, но и электроприемники. Подвесив на один аппарат ТП и розетки, Вам придется сделать защиту 3-6А, даже если кабель 2,5. Да, расчетная мощность "розетки" копеечная, но иногда туда втыкают пылесос или, скажем, обогреватель. Поэтому 6 на "розетки" маловато.
Обратите внимание, с чем объединен полотенец. Да и вообще ТП объединены под "свой" ВДТ и защищены 2р. В случае чего (маловероятно, но мало ли?) неисправность локализует даже ребенок, не снимая крышку щита.
На СМ, ПММ и подобное обычно тянут отдельные линии.
BV верно заметил насчет дохлой линии на кухню. Действительно, роз. ТВ, вытяжка, подсветка фартука - можно подвесить на свет кухни и не тянуть два кабеля.
Никак в толк не возьму, чего Вы мудрите с "неотключаемыми"? Вы рубильник каждые полчаса дергать собираетесь? Собственно, и решение такое выбрал еще и для того, чтобы можно было отрубить все, что не нужно. А что нужно - оставить. Через год забудете, скорее всего, про "неотключаемые". Часто так и бывает.