MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

24.01.2020 в 12:05:14

Grobina написал: Кабель тогда тоже 1.5 на 2.5 поменять?

Нет.

Grobina написал: или лучше оставить А?

Лучше

Grobina написал: на какое селективное УЗО (+ автомат) или диф. автомат лучше поменять вводной IEK C50?

Смотря какой у Вас бюджет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.01.2020 в 12:09:04

Grobina написал: Кабель тогда тоже 1.5 на 2.5 поменять?

Не зачем

Grobina написал: Вопрос, можно ли нижнее УЗО поменять на тип АС,

Можно

Grobina написал: И ещё вопрос, на какое селективное УЗО (+ автомат) или диф. автомат лучше поменять вводной IEK C50?

Хорошее могут и утащить?подъезд всё таки,посмотрите у любого западного бренда

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

24.01.2020 в 12:27:43

Grobina написал: у меня фобия, что у малого в комнате возникнет задымление, у него-то запищит, а я в другой комнате не услышу

Намного эффективнее не давать малому спичек. Ну чтобы задымление не возникло. Но тут, конечно, каждый сам себе агроном.

0
Grobina
Grobina
Новичок

Регистрация: 28.12.2019

Якутск

Сообщений: 52

24.01.2020 в 12:45:55

ebf написал: Хорошее могут и утащить?подъезд всё таки,посмотрите у любого западного бренда

Такое УЗО + такой автомат - условие селективности выполняют, недорогие, по качеству не хуже того, что сейчас установлено (IEK). Есть смысл заменить?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.01.2020 в 12:49:34

Grobina написал: Есть смысл?

Есть

0
Grobina
Grobina
Новичок

Регистрация: 28.12.2019

Якутск

Сообщений: 52

24.01.2020 в 12:55:54

ebf, :clapping

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

24.01.2020 в 12:58:18

MaSeVi написал: Лучше

А в этой группе есть хоть одна нагрузка, которая теоретически может дать ток утечки требующий установки типа А ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16987

24.01.2020 в 13:23:50

dokar написал:

MaSeVi написал: Лучше

А в этой группе есть хоть одна нагрузка, которая теоретически может дать ток утечки требующий установки типа А ?

dokar, А что, нет? )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

24.01.2020 в 13:48:31

MaSeVi, Нагрузки резистивные все . Управление через электронный через электронный ключ ?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.01.2020 в 14:32:07

Про холодильник... Я не боюсь порчи продуктов, просто не покупаю их много за один раз. Потому что современные продукты похожи на химические бомбы замедленного действия. Лучше побыстрей их съесть и купить свежие.


Мой холодильник представляет собой ящик теплоизолированный чем-то вроде пенопласта, и заряженный горючим и взрывоопасным хладагентом изобутан (R-600a). Очень надёжный прибор, можно спокойно уезжать из дома на месяц-полтора.


Американская привычка набивать огромные холодильники продуктами - всеобщая автомобилизация порождает дебильную инфраструктуру (супермаркеты на окраинах городов), а эта дебильная инфраструктура порождает дебильный образ жизни и потребность в огромных холодильниках.


:)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

24.01.2020 в 14:36:22

Abrikos написал: Потому что современные продукты похожи на химические бомбы замедленного действия. Лучше побыстрей их съесть

Тогда их лучше вообще не есть :scare

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу