скорее всего, ни какого заземления нет. Ранее его не делали, а по фото щита, видно что ни какой модернизации и даже элементарного ремонта там не было. Розетка, таким образом подключенная електриком из ЖЭКа, бомба замедленного действия. В связи с обстоятельствами ....
frestiq написал:
перед пополнением в семействе
Нужно всерьёз задуматься о ликвидации этого и возможно других опасных мест. Опять звать електрика из ЖЭКа не стоит, лучше найти знающего и умеющего спеца.
Теперь по теме:
frestiq написал:
решил сделать тёплый пол
Это здорово! но не понятно откуда взялось требование
frestiq написал:
что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заземление
Потому как система тёплого пола не имеет заземления (в подавляющем большинстве систем). Вот наличие УЗО, это весьма необходимое условие. Сказки о том, что УЗО не работает без заземления, тем более на системах ТП, не более чем страшилки. Так что УЗО или "дифф" и вперёд.
frestiq написал:
есть какой то провод, который наглухо прикручен к ванне,
Да, это по сути заземление, а точнее система уравнивания потенциала, но я бы на неё сильно не рассчитывал. С тех пор как её делали, много воды утекло, во всех смыслах. Ни кто давно не знает её реального состояния. Не исключено что она давно нарушена, в том числе, врезками ППр в стояки.
И сразу отбросьте мысли использовать в качестве заземления
frestiq написал:
балкон с железными перилами
, а так же любые другие металлоконструкции и коммуникации дома.