ИД:
• Есть выключатель нагрузки, на котором сидит почти вся квартира кроме холодильника и роутера.
• Краны 220в, управляются тупо подачей питания на 20±1 сек на один из двух входов ("закрыть" или "открыть")
Задача:
• При ОТКЛЮЧЕНИИ выключателя нагрузки надо перекрывать воду.
• При управлении кранами снять напряжение с самого Нептуна, т.к. внутренняя схема не известна, и неизвестно что может произойти при подаче напряжения на управляющие контакты "снаружи"
Логика управления "Постановка Нептуна на дежурный режим" + "Открыть краны"
Замыкаем "Выключатель нагрузки QS-1"
На контактор QB-3 подается напряжение
a. Контактор QB-3 расцепляет контакты R3 и R4
b. Линия питания "Закрыть кран" обесточена
На Реле времени QB-1 подается напряжение
a. Реле времени расцепляет контакты 15+16, Нептун обесточен
b. Реле времени замыкает контаты 15+18 и 25+28 ("открыть холодный и горячий краны")
пошёл отсчет 21 секунды
a. На линию питания "открыть краны" подаётся напряжение в течение этих 21 сек
Через 21 сек. Реле времени QB-1 переключается
a. Реле времени расцепляет контакты 15+18 и 25+28 ("открыть холодный и горячий краны"). Краны к тому времени уже открыты.
b. Реле времени замыкает контакты 15+16, Нептун встаёт в дежурный режим.
Логика управления на "Закрыть краны"
Отключаем Выключатель нагрузки QS-1
С реле времени QB-1 пропадает напряжение
a. Нептун обесточен
b. Линия питания "открыть кран" обесточена
С контактора QB-3 пропадает напряжение
a. Контактор QB-3 замыкает контакты R3 и R4
На реле времени QB-2 подаётся напряжение
a. Реле времени замыкает контаты 15+18 и 25+28 ("закрыть холодный и горячий краны")
Пошёл отсчет 21 секунды
a. На линию питания "закрыть краны" подаётся напряжение в течение этих 21 сек
Через 21 сек. реле времени QB-2 переключается
a. Реле времени расцепляет контакты 15+18 и 25+28 ("закрыть холодный и горячий краны"). Краны к тому времени уже закрыты.
Прочие моменты:
В схеме исключена возможность одновременной подачи напряжения на "Закрыть кран" и "Открыть кран"
При физическом пропадании электричества (дом отключили) система не меняет своего состояния:
a. "Краны закрыты" -- при пропадании 220 краны остаются закрытыми
b. "Краны открыты" -- не смотря на то, что контактор QB-3 замкнёт контакты реле и даст сигнал "закрыть кран" -- ничего не произойдёт, т.к. питания нет в принципе, т.е. краны не закроются.
При неоднократном изменении состояния системы в течение 0-20 секунд (выключатель нагрузки щелкаем туда-сюда) -- отсчёт времени начинается с 0 каждый раз для каждого состояния крана ("закрыть или открыть"). Согласно документации, "штатно" снятие напряжения питания с кранов происходит через 120 секунд. Таким образом, даже при почти полностью "открытом" или "закрытом" кране повторная подача напряжения не приведёт к поломке -- кран выдерживает 120 сек., в данном же случае на кран (в ту или иную сторону) будет подаваться напряжение в течение 40±2 сек.
zamboga, Вы издеваетесь над форумчанами? Сидеть и вникать во все тут документы и текст на пиццот страниц.
Поставьте контактор центральный, он будет отключать/включать краны...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Расписал максимально подробно, что плохого? Надо было кинуть просто схему, и получил бы от старожила "Вы издеваетесь над форумчанами? Опишите принцип работы" ;)
"Поставьте контактор центральный, он будет отключать/включать краны..."
+++
Какой? Мне на кран надо подавать напряжение в течение 21 секунды, причем на разные входы для "закрыть" и "открыть"
BV написал:zamboga,
Критикую.... купить версию на 12 вольт и не иметь себе мозг.
Чем плохо такое решение?
BV, Неразвернуто, вот, что плохо...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
zamboga,
как-то у вас все сложно, кмк :)
даже очень сложно
реле времени вообще не нужно, поскольку на этих (и аналогичных) кранах должны стоять внутренние концевики, которые после доворота крана в нужное положение откл питание
да и нептун тоже смысла нет отключать; проще просто его обойти
зы. в чем схему рисовали?
зы2. поддерживаю вас, что сразу дали толковое описание/ТЗ; а то опять началось брюзжание тролля местного на пустом месте :(
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:zamboga,
как-то у вас все сложно, кмк :)
даже очень сложно
реле времени вообще не нужно, поскольку на этих (и аналогичных) кранах должны стоять внутренние концевики, которые после доворота крана в нужное положение откл питание
да и нептун тоже смысла нет отключать; проще просто его обойти
зы. в чем схему рисовали?
зы2. поддерживаю вас, что сразу дали толковое описание/ТЗ; а то опять началось брюзжание тролля местного на пустом месте :(
ZooZoo, Ляпнул дважды зоопарк)))…
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV написал:zamboga,
Критикую.... купить версию на 12 вольт и не иметь себе мозг.
Чем плохо такое решение?
BV, Да может и хорошее. Но чем версия на 12в принципиально отличается?
Еще раз, задача такая: При ОТКЛЮЧЕНИИ выключателя нагрузки надо перекрывать воду. Т.е. обесточивается вся квартира кроме холодильника, роутера, камеры видеонаблюдения, и хочется автоматически перекрыть краны заодно, коль они это умеют. Поэтому в схеме есть контактор с контактом НЗ (когда на входе реле пропадает питание при расцеплении ВН, реле обратно замыкает контакты НЗ и я могу пустить питание на "закрыть кран" через реле времени).