01.02.2020 в 14:11:11
Добрый день!
12-ти этажка, 1 год. По одной из шахт наблюдается обратный поток (дует в помещении СУ). Пока не все заселены, жалуются, до кого достучался, включая нижние этажи. Вся шахта переохлаждена.
Поскольку УК "не мычит, не телится", призываю помощь коллективного разума для выяснения причин.
01.02.2020 в 21:00:52
lexis_spb написал: По одной из шахт наблюдается обратный поток (дует в помещении СУ). Пока не все заселены,
Сейчас мало воздуха - почти все "форточки" закрыты. Всем шахтам не хватает для нормальной работы... Более сильные шахты перетягивают из слабой.
Заселятся люди, будет больше воздуха и все станет нормально...
Можно попробовать запустить шахту. Для этого надо ее прогреть. На время закрыть шахту сверху. Подождать несколько часов пока прогреется и открыть - может запустится в правильную сторону, а может и нет. Может .. запустится и опрокинет другую....
01.02.2020 в 23:49:52
lexis_spb написал: Вся шахта переохлаждена.
И это еще холодов нет...
lexis_spb написал: Поскольку УК "не мычит, не телится", призываю помощь коллективного разума для выяснения причин.
УК здесь не при делах. А разум тут один, и тот мимо прошел. Мимо вашего проектировщика. Который применил кривую схему, да еще и завысил сечения. Так что не факт, что после заселения все наладится. Если Вы и Ваши соседи не поймут, что нужен постоянный приток воздуха, то проблема может остаться. Да еще и усугубиться: стена в квартирах начнет намокать, а отделка отваливаться.
02.02.2020 в 00:07:08
trubo4ist написал:
lexis_spb написал: Вся шахта переохлаждена.
И это еще холодов нет...
lexis_spb написал: Поскольку УК "не мычит, не телится", призываю помощь коллективного разума для выяснения причин.
УК здесь не при делах. А разум тут один, и тот мимо прошел. Мимо вашего проектировщика. Который применил кривую схему, да еще и завысил сечения. Так что не факт, что после заселения все наладится. Если Вы и Ваши соседи не поймут, что нужен постоянный приток воздуха, то проблема может остаться. Да еще и усугубиться: стена в квартирах начнет намокать, а отделка отваливаться.
trubo4ist, как вы считаете, каким способом будет бюджетнее это исправить?
02.02.2020 в 03:12:24
lexis_spb написал:
trubo4ist написал:
lexis_spb написал: Вся шахта переохлаждена.
И это еще холодов нет...
lexis_spb написал: Поскольку УК "не мычит, не телится", призываю помощь коллективного разума для выяснения причин.
УК здесь не при делах. А разум тут один, и тот мимо прошел. Мимо вашего проектировщика. Который применил кривую схему, да еще и завысил сечения. Так что не факт, что после заселения все наладится. Если Вы и Ваши соседи не поймут, что нужен постоянный приток воздуха, то проблема может остаться. Да еще и усугубиться: стена в квартирах начнет намокать, а отделка отваливаться.
trubo4ist, как вы считаете, каким способом будет бюджетнее это исправить?
lexis_spb, до полного заселения дома не вижу смысла что-то делать. А потом - все понаставят красивых вентрешеток и снизят приток в ту шахту, которая переворачивает холодную. Кроме того появится приток от проветривания квартир.
02.02.2020 в 20:12:13
BV, спасибо, надеемся так и будет. Сейчас проблема наблюдается с вытяжкой в помещении №9. Собственно шахта внутри квартиры видна на плане. Боюсь, если не исправят, она будет мокнуть и все прелести плесени и грибка мы ощутим на себе.
Из 5 и 6го помещений выход в одну вент-шахту. Оттуда тяга есть. Сама шахта за пределами квартиры - она не холодная. Из 2-го помещения прямотоком идет 125 труба сразу на крышу без соединения с кем-либо из других соседей. Из нее вытягивает даже при закрытых окнах.
Дверей, естественно в незаселённых квартирах нет.