VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

03.02.2020 в 07:08:08

Тоже мне Бином Ньютона..... Провод к розетками где-то пробит и замыкает на кирпичную кладку. Не забывайте о принципе "бритвы Оккама".

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.02.2020 в 09:05:23

И при этом ничего более, кроме поля не появлялось?

0
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Воронеж

Сообщений: 8

03.02.2020 в 10:12:17

BV написал: Будет возможность - снимите видео, как работает...

Оператор из меня фиговый, но что-то получилось - https://www.youtube.com/watch?v=RusOTDbSfq8

VladM написал: Провод к розетками где-то пробит и замыкает на кирпичную кладку.

Вряд ли он замыкает, с другими кирпичными стенами всё то же самое, не может везде замыкать

0
JohnnyBgood
JohnnyBgood
Новичок

Регистрация: 01.02.2020

Воронеж

Сообщений: 8

03.02.2020 в 10:50:41

BV написал: А в стене / полу не пробовали найти провод к нагруженной / не нагруженной розетке?

Вот ещё один видос - https://www.youtube.com/watch?v=fJUi_iv8JIM К нагруженной розетке можно найти проводку по магнитному полю, надо обратить внимание на столбики, они показывают мгновенные значения по осям. А цифра - это просто усреднение за 15 сек.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

03.02.2020 в 13:20:16

Плясать надо от факта: "Если обесточиваю квартиру, то всё тихо."

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

03.02.2020 в 13:21:35

JohnnyBgood, И может. И замыкает. Но - не накоротко. Это называется УТЕЧКА диэлектрика. Типовое значение - около 1 мкА/м при напряжении 220 В переменного тока частотой 50 Гц. И производитель это указывает, только кто же это читает?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

03.02.2020 в 23:35:40

АлВас написал: Если это индикатор, то об измерении речи быть не может- вот тут поле есть, вот тут нет, и наоборот- если это измерительный прибор, он должен проходить поверки приемо-сдаточные и периодические.

Китайский вольтметр - индикатор или прибор? Если индикатор, то почему мы должны верить его показаниям? Если прибор, то где штамп приёмо-сдаточных испытаний? Да и периодических тоже.

АлВас написал: Почему токовые клещи при охватывании двух проводников, к чайнику, например- фазного и нулевого, ничего не показывают, ведь поле вокруг каждого отдельного есть и клещи его показывают?

По закону физики. К сведению, рядом расположенные параллельные провода, по которым течёт ток в противоположных направлениях, вблизи их самих выступают в роли диполя, а на расстоянии, заметно превышающем расстояние между проводами, уже ничего не почувствуете. Меня другое волнует: прибор ловит 20-2000 Гц. По нашим СанПиН смотрим отдельно 50 Гц, отдельно всё остальное. Поэтому вопрос к го показаниям очень большой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 05:41:21

JohnnyBgood написал:

BV написал: А в стене / полу не пробовали найти провод к нагруженной / не нагруженной розетке?

Вот ещё один видос - https://www.youtube.com/watch?v=fJUi_iv8JIM К нагруженной розетке можно найти проводку по магнитному полю, надо обратить внимание на столбики, они показывают мгновенные значения по осям. А цифра - это просто усреднение за 15 сек.

JohnnyBgood, понятно, что по столбикам. А плашмя по стене поводить?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

04.02.2020 в 09:03:42

Serpiph написал:

АлВас написал: Если это индикатор, то об измерении речи быть не может- вот тут поле есть, вот тут нет, и наоборот- если это измерительный прибор, он должен проходить поверки приемо-сдаточные и периодические.

Китайский вольтметр - индикатор или прибор? Если индикатор, то почему мы должны верить его показаниям? Если прибор, то где штамп приёмо-сдаточных испытаний? Да и периодических тоже.

АлВас написал: Почему токовые клещи при охватывании двух проводников, к чайнику, например- фазного и нулевого, ничего не показывают, ведь поле вокруг каждого отдельного есть и клещи его показывают?

По закону физики. К сведению, рядом расположенные параллельные провода, по которым течёт ток в противоположных направлениях, вблизи их самих выступают в роли диполя, а на расстоянии, заметно превышающем расстояние между проводами, уже ничего не почувствуете. Меня другое волнует: прибор ловит 20-2000 Гц. По нашим СанПиН смотрим отдельно 50 Гц, отдельно всё остальное. Поэтому вопрос к го показаниям очень большой.

Serpiph,1- показаниям вы верить можете, но что-то серьезное доказать не сможете никогда, эти приборы, если не прошли официальную регистрацию и сертификацию как средства измерения, таковыми не являются, так, показометры. Для этого следует заглянуть в Госреестр СИ, вот там ц4311.... СИ являются. 2- у диполя плечи разведены в противоположные стороны, тогда это диполь со всеми вытекающими. 3- Для частоты 50 Гц даже четвертьволновый диполь будет иметь огромные и неприемлемые размеры, считайте сами, какая длина волны получится: 300000 км/с : 50 Гц = 6000 км : 4 = 150 км, не много? 4- поле двух параллельных проводников при равенстве токов равно нулю, извините, но это догма. В шнуре утюга и проч. в принципе не может быть неравенства, впрочем, как и в любых подобных сетях, что подтвердят если не теория, то токовые клещи.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

04.02.2020 в 14:43:21

АлВас, 1 - Вы прочитали свои слова, которые я процитировал? Ещё раз: устройство без сертификата - это индикатор или прибор? 2 - диполь образуется при наличии двух источников, разнесённых в пространстве. Диполь образуется в том числе и для протяжённых источников 3 - о каком таком четвертьволнововом диполе идёт речь? Четвертьволновая антенна есть, а диполя нет, не ругайтесь ерундой. 4 - то, что Вы говорите, применимо на расстояниях, много больше расстояния между источниками. Если же вблизи, то всё не так однозначно. Токовые клещи охватывают всю систему целиком, поэтому и показывают 0, а прибор ЭМП, о котором мы говорим - это пробник в одной точке пространства, он всю систему не охватывает. Поэтому он начинает всё видеть, только сигнал диполя очень быстро спадает. Представьте, что катушка клещей не охватывает оба провода, а расположена параллельно им и между ними. И клещи начнут показывать! Вы не понимаете, о чём говорите,в голове полная каша. Да ещё и приправленная догмами. Почитайте любой учебник физики для вузов для начала. Савельева или Иродова,к примеру.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 15:03:39

АлВас написал: Почему токовые клещи при охватывании двух проводников, к чайнику, например- фазного и нулевого, ничего не показывают, ведь поле вокруг каждого отдельного есть и клещи его показывают?

К слову о компенсации полей... Если у клещей приличный охват и клещи чувствительные (1ед = 1ма) - поводите проводом внутри кольца клещей ... из центра к краю.... бывает интересно :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу