Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

04.02.2020 в 15:18:03

Каюсь грешен. :( Бывало сам косячил, ну не хочется перекладывать проводку при обрыве одного провода вот и цепляешь его куда ближе, отсюда и образуется магнитный контур.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 15:29:51

Микитович написал: JohnnyBgood, И может. И замыкает. Но - не накоротко. Это называется УТЕЧКА диэлектрика. Типовое значение - около 1 мкА/м при напряжении 220 В переменного тока частотой 50 Гц. И производитель это указывает, только кто же это читает?

Микитович, уточним...

  1. в норм кабеле в основном емкостная утечка.
  2. не производитель, а ПУЭ, для ориентировочного расчета токов утечки...
0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.02.2020 в 15:45:45

BV, Ну что же уточняю.

  1. ПУЭ - предписывает, а изготовитель описывает изготовленное. Но не всякий об этом сообщает в инфе о своей продукции.
  2. И емкостного в том числе. Когда при подключении раскинутых сетевых проводов стал соединять их в шкафу увидел искорку решил померять. И по переменке и по постоянке (без сглаживания). По постоянке меньше, но не намного.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 15:49:27

Микитович написал: Но не всякий об этом сообщает в инфе о своей продукции.

А можно пример не всякого?

Микитович написал: И по переменке и по постоянке (без сглаживания). По постоянке меньше, но не намного.

у меня есть достаточный опыт проверки изоляции мегомметром на постоянном напряжении.... нормальный кабель 10-20 Гига Ом при 1000вольт.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

04.02.2020 в 16:15:36

А может ключевое слово "силикатный кирпич"? В нем много песка, а в песке много кварца, а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант? С электричеством на "вы", прошу сильно не пинать..

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.02.2020 в 16:31:40

BV написал: А можно пример не всякого?

Конечно!!! Заходите на сайт изготовителя кабельной продукции и техническом листе попробуйте найти характеристики. Как правило находится - вес на км, прочность на пробой, иногда удельное сопротивление. ...???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 16:35:55

Микитович написал: Как правило находится - вес на км, прочность на пробой, иногда удельное сопротивление.

да, это все есть, но я спросил ИМЕННО про вот это:

Микитович написал: УТЕЧКА диэлектрика. Типовое значение - около 1 мкА/м при напряжении 220 В переменного тока частотой 50 Гц. И производитель это указывает,

Я не встречал такого в техлистах, а Вы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 16:37:26

Николай краснодар написал: А может ключевое слово "силикатный кирпич"? В нем много песка, а в песке много кварца, а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант? С электричеством на "вы", прошу сильно не пинать..

Николай краснодар, Коротко - нет.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.02.2020 в 17:11:06

BV написал: а кварц, когда-то, где-то читал, при давлении на него , как-бы по-точнее выразится, генерирует электричество. Вариант?

Конечно. Стучите молотком по кварцевой стене и лампочки сами будут светиться. ;)

BV написал: Я не встречал такого в техлистах, а Вы?

У кого то из российских изготовителей нашел, уж и не помню сохранилась или нет. Это в 2012 году, когда заканчивал проводку в квартире, увидел при подключении провода в штробах к автоматам искорка проскакивает. Вначале подумал что статика. Измерял пожильно утечку фаза-жила. Нашел характеристики, поскольку укладывается в допуск то все соединил и забИл.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.02.2020 в 17:12:56

Микитович написал: BV написал: Я не встречал такого в техлистах, а Вы?

У кого то из российских изготовителей нашел, уж и не помню сохранилась или нет.

Я ожидал подобного ответа... :) Ну да ладно, проехали...

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.02.2020 в 19:35:09

BV, :swoon :flirt

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.