id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

03.02.2020 в 15:06:12

ebf написал:

AlexeyL написал: Вы предполагаете, что перед этим кто-то оборвёт заземление в шнуре пиатния или в проводке?

Когда людей дома фигачит током от стиралки или ещё чего ,там тоже кто то что то оборвал. Что за желание испытывать судьбу

ebf, не обязательно :) Самому лично сталкиваться не приходилось с тем, чтобы стиралка током била, но вот недавно довелось - занятнейший случай. Помогал другу с мелкими ремонтными работами - розетки там поменять с советских на современные и т.п. В какой-то момент он говорит, этак между делом - кстати, а у меня стиралка током бьёт, не знаешь, типа, почему так может быть?. Ну, говорю, посмотрю. Может, износился двигатель и на корпус пробивает, а может ещё чего. Слышал, говорю, о таком. А он говорит - да не, она относительно новая, ей год. И старая, говорит, тоже током била. Только старая сильнее, а эта послабее бьёт. Я удивился. заинтересовался. Ну и будучи у него на квартире посмотрел розетку. Короче, шок: Дом 84 года постройки, алюминий. Электроплита штатно занулена в лестничном щите. Остальные две линии - назовём их "свет" и "розетки" - двухпроводка. Розетка стиралки была запитана от линии "свет" (это не беда, там люминий одинаковой толщины на обоих линиях), а "земля" была подведена со стороны кухни, отдельным проводом. Прикладываю индикатор - горит. Вырубаю линию от которой запитана стиралка - индикатор горит. Фигею. Включаю, меряю напряжение: между фазой и нулём 240, между фазой и землёй 240. Ищу куда уходит конец "земли". Нахожу в фазной (!) скрутке розеточной линии кухни. То бишь тот, кто подключал ему стиралку, а это был какой-то электрик (!), ошибся малость, подключая "землю" и взял её не с "земли" плиты, ни с "нуля" а, сука, случайно с "фазы" соседствующей розеточной линии. И так вот люди жили. С полноценной фазой на контактах земли, подведённой на розетку (!) стиралки. Выработали рефлекс лишний раз стиралку не трогать.

А вы говорите 300 мА... :swoon

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 15:09:56

Vladimir.2210 написал: Может вводное узо 300ма вообще надо было убрать

Возможно. Зависит от системы заземления. TN или TT?

Vladimir.2210 написал: А вместо него установить 3-х фазное узо30ма на два холодильника

Зачем? Кто-то у вас в кафе будет совать гвоздики в трёхфазные розетки, отключив из них холодильники?

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 15:17:52

AlexeyL написал:

Vladimir.2210 написал: Может вводное узо 300ма вообще надо было убрать

Возможно. Зависит от системы заземления. TN или TT?

Vladimir.2210 написал: А вместо него установить 3-х фазное узо30ма на два холодильника

Зачем? Кто-то у вас в кафе будет совать гвоздики в трёхфазные розетки, отключив из них холодильники?

AlexeyL,

AlexeyL написал: Зачем? Кто-то у вас в кафе будет совать гвоздики в трёхфазные розетки, отключив из них холодильники?

Нет-нет.. В случае пробоя на корпус холодильника, чтоб персонал не пострадал. И узо вовремя отключило холодильник. Та и вообще для удобства - каждому холодильнику своё узо...

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 15:27:54

Vladimir.2210 написал: В случае пробоя на корпус холодильника, чтоб персонал не пострадал

В случае пробоя на корпус холодильника в системе заземления TN отключение гарантирует обычный автомат, и делает это он значительно надёжнее, чем любое УЗО. Бо проще устроен. Из российских правил: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование ... как правило, не требуется."

В системе TT необходимо УЗО, но его номинал не имеет значения. Требуется только, чтобы сопротивление местного заземлителя обеспечивало срабатывание этого УЗО при напряжении 50 вольт.

Ну и риск отравить посетителей после отключения холодильников тоже имеет смысл учитывать. Опять же, из наших правил: "Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей".

У меня, кстати, в рабочем хозяйстве в холодильниках лежат лекарства. Поэтому никаких УЗО, вместо него резервные аккумуляторы на сутки...

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 15:44:46

AlexeyL,Во как... интересненько...

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 16:01:26

Vladimir.2210 написал: интересненько...

Дык. Так какая же система заземления в нашем кафе? Если оно в многоэтажном здании, то TN без вариантов. А вот если в отдельном павильончике, да подключено по воздуху - возможны варианты.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 16:10:52

AlexeyL, Не знаю...

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.02.2020 в 16:20:21

Vladimir.2210 написал: То-есть при пропадании одной фазы холодильники просто перегорят...???

Возможно, но не обязательно. В современной технике иногда есть встроенная защита от пропажи фазы.

Vladimir.2210 написал: Не знаю...

Ну так узнайте. Это важнее, чем номинал УЗО.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

03.02.2020 в 16:46:03

AlexeyL, Хорошо...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу