sirharris
sirharris
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Москва

Сообщений: 13

03.02.2020 в 23:48:46

Санузел в панельке серии I-515/9м. Старые гипсолитовые стены сантехкабины снесены, выстроены новые. Пол сантехкабины - ж/б поддон с бортиками. 160 x 215 см, было решено оставить. Поддон был облицован плиткой 5x5 см, плитка местами отваливалась сама, и поэтому пришлось ободрать ее всю.

По всей площади квартиры на плиты перекрытий насыпан слой песка, а поверх него была залита "стяжка" (так было от застройщика). В кухне этот пирог демонтировали и сделали сухую стяжку кнауф. Поддон сантехкабины, тоже лежит на слое песка.

Как оказалось, это не так, и поддон слегка прогибается под нагрузкой. Особенно легко заметить, если стоит лазер на штативе, и немного топнуть ногой. При работе стиралки в отжиме пол трясется.

Как сейчас закреплен поддон: С двух сторон поддон примыкает с зазором (забетонированным) к бетонным несущим стенам. На этих стенах смонтирована аквапанель на каркасе, аквапанель также опирается на длинный борт поддона. С третьей короткой стороны на борт опирается стена из ПГП половиной толщины, другой половиной опирается на фундамент из ЦПС, т.е. борт зажат стеной. Четвертая длинная сторона ничем не прижата, расстояние между бортом и стеной 10см, забетонировано вровень с бортом. В углу, где проходят стояки, в поддоне вырез или отверстие, и все забетонировано.

Просверлил в центре поддона пару отверстий алмазным сверлом. Толщина поддона примерно 28-30 мм (родной плитки уже нет), под ним видна пустота, а дальше песок спресованный. Между поддоном и плитой перекрытия (надеюсь, я до нее достал) примерно 4 см в этом месте. Т.е. середина поддона висит в воздухе. Жаль, нет видеоэндоскопа :)

Посоветуйте, как можно укрепить поддон, чтобы он не прогибался? Демонтировать его не вариант, новые стены уже смонтированы... Мне пока только приходит в голову вариант просверлить коронкой для подрозетников отверстие в поддоне, разгрести песок и напихать насколько получится под поддон бетонной смеси. И потом забетонировать само отверстие.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

04.02.2020 в 05:34:20

  1. Делать решето 10х10см 12-14мм буром и сыпать песок через воронку, стучать по поддону для просыпания и трамбовки песка. Сохранится хоть какая звукоизоляция.
  2. То же самое решето, но отверстия - под пистолет для пены, чтоб плотно входил и вдувать - больше лучше - чтоб пена лезла из соседнего отверстия и потом в него пистолет и так далее... Перед пеной - в отверстие воду из пшикалки ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пену брать хорошую, а не фуфло за три копейки.

sirharris написал: и напихать насколько получится под поддон бетонной смеси.

особо не напихаешь, не прилипнет, будет стучать и тд ...

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

04.02.2020 в 07:45:44

sirharris, прокоронить отверстия и напихать ремонтный состав либо «НЦ» , второе будет получше.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

sirharris
sirharris
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Москва

Сообщений: 13

04.02.2020 в 16:14:43

АПОСТОЛ, НЦ - это цемент НЦ-20 и выше? А он подойдет для выравнивания самого корыта? Вообще, подскажите, чем гидроизолировать и выравнивать кривой поддон?

0
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

04.02.2020 в 18:29:56

По своему опыту - сверлить отверстия перфоратором в таком поддоне рискованнно. Вырывает снизу огромные куски. Если сетка 10х10 расколется поддон на такие и части. Заказывал сверление алмазной коронкой 40мм шагом 40-50см и наливал наливной пол под поддон, но у меня просто пустой зазор между плитой и поддоном 1-2см был. Вы уверены что между нижним краем поддона и плитой 4 см?

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

04.02.2020 в 18:50:55

Ilya_Kiselev написал: По своему опыту - сверлить отверстия перфоратором в таком поддоне рискованнно. Вырывает снизу огромные куски. Если сетка 10х10 расколется поддон на такие и части.

Сверлил. Не раскололся. Опасно 10х10...? Ну просверлить 20х20...

PS Сколько танцев с бубном из-за глупого решения не удалять поддон... Вот эти экономные половинчатые решения.... тут ломаем, а тут штопаем... в итоге в разы дороже

0
sirharris
sirharris
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Москва

Сообщений: 13

04.02.2020 в 19:53:56

Ilya_Kiselev, 4 см (в центре, где сверлил контрольное), но часть этой высоты занимает песок. Через 10мм дырку не особо видно) Контрольку сверлил алмазом, как раз чтобы не вырвало кусок и точнее замерить можно было.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

04.02.2020 в 20:20:42

sirharris написал: АПОСТОЛ, НЦ - это цемент НЦ-20 и выше? А он подойдет для выравнивания самого корыта? Вообще, подскажите, чем гидроизолировать и выравнивать кривой поддон?

sirharris, НЦ я имел ввиду как основу смеси, марку выбирайте по наличию, либо ремсостав но он дорогой. Выровнять лутше наливным на цементной основе от Ветонита( марка от перепада высот). Гидроизоляций пользуюсь только Гипердесмо. В леруа продаются алмазные коронки для армированного бетона , безударные для подразетников.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

04.02.2020 в 21:20:17

АПОСТОЛ написал: Выровнять лутше наливным на цементной основе от Ветонита( марка от перепада высот).

Да уж если покупать НЦ, то и из него же проще смесь забодяжить и ей же выровнять не разливая, а протянуть....

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

04.02.2020 в 21:25:44

Посмотрите про технологию Contite Slab lift или ее аналоги.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

04.02.2020 в 21:35:51

Мишутк, только вот тут если случится именно lift - то будет плохо :)

0