backtostack
backtostack
Новичок

Регистрация: 06.02.2020

Киев

Сообщений: 19

07.02.2020 в 09:39:47

Посититель написал: Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Все верно, я опасаюсь, что могут сделать не качественные соединения!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.02.2020 в 10:07:53

backtostack написал: лучевая разводка хороша тем, что при ее применении отсутствуют соединения в стяжке!

Не всегда отсутствуют. Бывает и тройники замоноличивают. Зависит от топологии (схемы).

backtostack написал: Подключение радиаторов планируется нижнее с прямым выводом PEX трубы к подводу радиатора. Трубы планирую Rehau rautitan flex и у них, к сожалению пластиковые фитинги.

Некрасиво и неэргономично (уборку пола делать мешают выпуски труб в пол). Выпуск труб лучше делать по возможности в стену. Т.е. применять угловые мультифлексы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

backtostack
backtostack
Новичок

Регистрация: 06.02.2020

Киев

Сообщений: 19

07.02.2020 в 11:25:41

Подскажите пожалуйста, как тогда согласовать работу двух насосов ? Если применять смесительный узел на трехходовом клапане.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

07.02.2020 в 11:28:19

Inch1964 написал: Выпуск труб лучше делать по возможности в стену

если у него дом деревянный этот не вариант

Inch1964 написал: Некрасиво и неэргономично

ему на эстетику чихать

backtostack написал: у них, к сожалению пластиковые фитинги

смущают пластиковые используете латунные другого производителя

0
backtostack
backtostack
Новичок

Регистрация: 06.02.2020

Киев

Сообщений: 19

07.02.2020 в 11:29:42

А что можете сказать насчет тройника в стяжке исходя из опыта ? Как точно проверить, что соединение надежно ?

0
backtostack
backtostack
Новичок

Регистрация: 06.02.2020

Киев

Сообщений: 19

07.02.2020 в 11:30:49

молоток написал:

Inch1964 написал: Выпуск труб лучше делать по возможности в стену

если у него дом деревянный этот не вариант

Inch1964 написал: Некрасиво и неэргономично

ему на эстетику чихать

backtostack написал: у них, к сожалению пластиковые фитинги

смущают пластиковые используете латунные другого производителя

молоток, Это квартира в многоэтажном доме. Потому и опасаюсь. Да,эстетика в моем случае, дело последнее. На первом месте надежность системы.

0
backtostack
backtostack
Новичок

Регистрация: 06.02.2020

Киев

Сообщений: 19

07.02.2020 в 11:32:15

У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

07.02.2020 в 12:39:52

backtostack написал: как тогда согласовать работу двух насосов ?

ЧТо вы имеете под согласованием ?

backtostack написал: Если применять смесительный узел на трехходовом клапане

При трехходовом клапане и простом сборном узле будет возникать небольшая разность темпператур теплого пола, но не такая огромная как при использовании RTL клапана.

backtostack написал: что можете сказать насчет тройника в стяжке исходя из опыта ? Как точно проверить, что соединение надежно ?

Вполне надежная система. Проверяется "опрессовкой" - давлением в восемь атмосфер.

backtostack написал: У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик.

В продаже имеются сторонние производители, у которых имеются латунные изделия, в том числе подходящие под рехау трубу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120191

07.02.2020 в 12:45:50

молоток написал: backtostack написал: у них, к сожалению пластиковые фитинги

смущают пластиковые используете латунные другого производителя

Да ну, пластик?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

07.02.2020 в 16:56:42

У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик. куда пропали ? они дорогие ! кому они таки нужны ;) Что мешает взять стороннего производителя

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120191

07.02.2020 в 17:07:27

молоток написал: У Rehau к сожалению нет латунных, только пластик. Вернее были, но сейчас только пластик. куда пропали ? они дорогие ! кому они таки нужны ;) Что мешает взять стороннего производителя

молоток, есть разница между 20-16-20, и 16-20-16 :) У "других производителей" тоже бронза?

0