Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

07.02.2020 в 10:56:18

Дом построен из газобетона Д400, год назад неквалифицированная бригада попыталась оштукатурить стены внутри дома, но они только угробили кучу материала и теперь приходится заказчику всё переделывать. Ребята не учли то, что газобетон требует использование материалов и в том числе адгезионный обрызг цепкий, но гибкий и с низким модулем упругости, они нанесли на газобетон плиточный клей гребёнкой, приложили непонятную стеклотканевую сетку и сверху оштукатурили хорошей качественной штукатуркой с низким модулем упругости. Две серьёзные ошибки:

  1. Плиточный клей слишком жёсткий материал, у него высокий можуль упругости, примерно на 40% площади стен он просто вырвал врхний слой газобетона. Заказчик решил делать частичный демонтаж, я в таких случаях выступаю за полный демонтаж, но это его дом и его решение.
  2. Нельзя в штукатурке использовать стеклотканевую сетку, во многих местах сетка не была втоплена в клей, она оказалась внутри слоя штукатурки, а вернее в штукатурке ближе к основанию, основной слой штукатурки над сеткой. Во многих местах наблюдается расстоение штукатурки по сетке, сетка работает как разделитель.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

07.02.2020 в 17:56:42

Посмотрите вскрытие штукатурки на данном объекте, в видео всё понятно

  1. Нельзя в штукатурке использовать стеклотканевую сетку
  2. Нельзя перед оштукатуриванием стен газобетонные стены обрабатывать плиточным клеем, наносить клей гребёнкой и таким образом создавать адгезионный, контактный слой
0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

07.02.2020 в 22:46:28

Газоблок чей? Пл.клей не может такие "обои" снять... Сетка, видно, что дерьмо и не место ей там /только на стыки с другими матерялами, и только в слой штукатурки, и только с ячейкой 8х8/. Дерьмо встретилось с дерьмом, на дерьме дерьмо получилось?. Первый вопрос основной - дерьмоблоки тоже видел...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.02.2020 в 23:34:05

Цементом уже разучились штукатурить. Грунтовка опять же.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

07.02.2020 в 23:52:14

AndyMirror написал: же.

Я видео смотрел, но потом посмотрел последнюю фотку. Не верю, что так "обои" можно оторвать, вопрос про блоки остается.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.02.2020 в 09:03:28

jekasus написал: Газоблок чей? Пл.клей не может такие "обои" снять... Сетка, видно, что дерьмо и не место ей там /только на стыки с другими матерялами, и только в слой штукатурки, и только с ячейкой 8х8/. Дерьмо встретилось с дерьмом, на дерьме дерьмо получилось?. Первый вопрос основной - дерьмоблоки тоже видел...

jekasus, Газобетон хороший, Д400 Бонолит. Сетка как раз примерно 8х8мм, её нельзя использовать в штукатурке, клеем нельзя делать контактный слой, он разрушил поверхность газобетонного блока.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.02.2020 в 09:05:45

AndyMirror написал: Цементом уже разучились штукатурить. Грунтовка опять же.

AndyMirror, Люди не работали до этого с цементными материалами, начитались видимо разных форумов и все свои ошибки воплотили на этом объекте.

0
Аватар пользователя
виталий александрович

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Москва

Сообщений: 396

08.02.2020 в 09:43:43

занятно... контактный слой клеем тоже иногда делаю. иногда гребёнкой,иногда текстурником. похожих проблем никогда не было. клей самый дешманский конечно не использую, обычно СМ11. сетка действительно, там вообще не нужна. недавно отказался от фасада "сталинки". после полного демонтажа старой штукатурки(непонятно зачем),нужно делать новую с фасадной сеткой 5*5. сколько не пытался разубедить,бесполезно. смета у бюджетников святое...))) ну кто-нибудь возьмётся...

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.02.2020 в 10:06:18

виталий александрович написал: занятно... контактный слой клеем тоже иногда делаю. иногда гребёнкой,иногда текстурником. похожих проблем никогда не было. клей самый дешманский конечно не использую, обычно СМ11. сетка действительно, там вообще не нужна. недавно отказался от фасада "сталинки". после полного демонтажа старой штукатурки(непонятно зачем),нужно делать новую с фасадной сеткой 5*5. сколько не пытался разубедить,бесполезно. смета у бюджетников святое...))) ну кто-нибудь возьмётся...

виталий александрович, У того же Церезита при нанесении адгезионного слоя, контактного слоя написано ПОЛУОБРЫЗГ, имеется ввиду, что слой очень тонкий, наносится кистью, под каждое основание подбирается своя концентрация СС81 с водой, под бетон это один в двум-трём, под кирпич, газобетон, тёплую керамику один к шести,с плиточными клеями лучше шутки не шутить, у них нет необходимых добавок для этого, у плиточного клея слишком высокий модуль упругости. Кстати, если сделать более высокую концентрацию СС81 по газобетону, то получится такой же результат!

0
Аватар пользователя
виталий александрович

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Москва

Сообщений: 396

08.02.2020 в 10:27:25

nadegniy, т.е. СС81 работает не только как адгезив, но и гасит нагрузки на деформацию? если так, то штука полезная. но честно говоря,ей ещё не работал... всё больше по старинке, клеи,модификаторы ПВА,акриловые концентраты в смесь...) у меня объекты в основном бюджетные(школы,больницы и пр.) и выбить какой-то материал, которого нет в смете, проблематично. и наоборот,материал, который в смету забит использовать НАДО. иногда во вред, дороже, но надо. с частниками в этом плане проще... но как нибудь может и попробую.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

08.02.2020 в 10:53:58

виталий александрович написал: nadegniy, т.е. СС81 работает не только как адгезив, но и гасит нагрузки на деформацию? если так, то штука полезная. но честно говоря,ей ещё не работал... всё больше по старинке, клеи,модификаторы ПВА,акриловые концентраты в смесь...) у меня объекты в основном бюджетные(школы,больницы и пр.) и выбить какой-то материал, которого нет в смете, проблематично. и наоборот,материал, который в смету забит использовать НАДО. иногда во вред, дороже, но надо. с частниками в этом плане проще... но как нибудь может и попробую.

виталий александрович, Попробуйте, если будете в Москве, заезжайте, отолью немного на пробу.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.02.2020 в 13:09:44

jekasus написал: Не верю, что так "обои" можно оторвать

На первом фото штукатурка по рулонной ги, бетоконтакт, сетка. ;)

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

08.02.2020 в 18:27:57

AndyMirror написал: На

Подобное тоже вижу.

У Надежного другая ситуация.

nadegniy написал: . Сетка как раз примерно 8х8мм, её нельзя использовать в штукатурке,

Можно, но не так.

nadegniy написал: клеем нельзя делать контактный слой, он разрушил поверхность газобетонного блока.

Вы при демонаже разрушили.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
-Кельт-

Местный

Регистрация: 18.01.2018

Владимир

Сообщений: 190

08.02.2020 в 19:07:27

Со штукатуркой накосячили конечно, но данная тема в очередной раз подтверждает - какое же убогое говно этот газобетон! Пройдет немного времени и начнут пожинать плоды этой экономии, хотя многие, кто был в рядах первых, уже клянут себя, что стали строиться из этого говна

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20917

08.02.2020 в 19:30:32

jekasus написал: Вы при демонаже разрушили.

Однозначно. Смешно слушать комментарии "эксперта", типа "пошлО воздействие топориком" ...тьфу три раза.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу