АлВас написал: так устроит?
Осталось выяснить какая серия у топикстартера.
09.02.2020 в 17:50:29
У меня ошибка, серия SH202L. Ser000. Предложение подогреть феном или лампочкой при отсутствии напряжения, здорово, так же и зажигалкой, автомат в пластиковой коробке. Зачем дёргать опломбированный автомат, это вводной автомат, зачем оставлять счетчик под напряжением, если зимой приезжаем редко. (А если проблема с первым автоматом, то это зона ответственности энергетиков, вызывайте энергетиков, пускай меняют на исправный. Энергетики же в этом случае обязаны и с пломбами разобраться сами.) А Вы пробовали вечером в пятницу или даже утром в субботу, в сельской местности вызвать электрика.
09.02.2020 в 17:53:28
Юр29 написал: А Вы пробовали вечером в пятницу или даже утром в субботу, в сельской местности вызвать электрика.
А вы не пробовали,поставить АВ в доме,чтобы там отключать ввод,а не на морозе дёргать АВ :popcorn
09.02.2020 в 18:06:56
Юр29 написал: ZooZoo, щиток абсолютно герметичный, резина по периметру крышки, козырек, внутри инструкция бумажная лежит, сухая.летом дожди и все нормально. Зимой приезжаем, когда температура до 10гр, все работало,а те моменты, когда автоматы не сработали температура под 20 была
в этом случае есть несколько вариантов, если бокс защищен от влаги:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 18:18:20
Все ваши предложения упираются в пустяки, господа:
09.02.2020 в 18:24:02
АлВас написал: ВРУ с АВ уже установлен на улице энергетиками, перенос если и реален, не скоро и не просто,
А никто ВРУ и не советует переносить
09.02.2020 в 18:33:34
09.02.2020 в 18:40:07
АлВас написал: Или тот летом включить и не трогать, а пользоваться вторым?
Именно ,вообще то это нормальная практика :)
09.02.2020 в 19:10:44
Вореанд, только пусть хозяин решает. У меня на даче все внутри, доучетного АВ нет- так местечковый электрик сделал, отключаю все послеучетные, и за 4 мес. СЭ101 тикает исправно плюс 5...6 кВт*ч. Пустячок, а жаба давит.
09.02.2020 в 19:53:26
"... а в понедельник позвоню в АВВ."
Юр29, чтобы сразу Вас отшить, они скажут, что SH200L соответствует стандарту МЭК 60898, т.е. это "домашний" автомат, не предназначенный для установки в экстремальных условиях. :)
09.02.2020 в 20:24:22
Abrikos написал: "... а в понедельник позвоню в АВВ."
И что это даст? Ищите низкотемпературные и при оказии меняйте. Или оставляйте включенным, СЭ будет греть и себя и ящик.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.