Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 20:40:53

Доброго вечера уважаемые, случилась такая беда, дом многоэтажный в щитке авдт ИЭК и от него 2 автомата (1 общий и второй на стиралку), подключено вроде все правильно, проблем раньше не замечалось, но около пол года назад начались странные мигания света с включением/отключением холодильника, длилась эта магия около 5 минут, ну я вышел к щитку и слышу шкварчание из авдт, отключил свет вызвал знакомого электрика посмотреть. Пришел он через часа 2, включил и всё ок, напряжение в норме, контакты везде ок, авдт на тест реагировал адекватно. Прошло пол года и вчера опять та же фигня (утром в 11 часов), отключил все приборы с розеток, всеравно шкварчит, отключил авдт, через час включил всё обратно - проблема исчезла. Сегодня в 18 вечера история повторилась но уже с конкретным миганием света. Странность в том, что ни автоматы, ни авдт флажкок не опускают, типа всё ок. В квартире много бытовухи нет (старый холодильник с 250Вт компрессором и пк 400Вт), в какую сторону копать? Проводка алюминий, напряжение в сети от 190 до 215, уже заказал новое узо abb, но смутно верится что в нем проблема, буду очень благодарен за ответы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

09.02.2020 в 21:16:23

В момент мигания.... Вольтметр и замерить напряжения на клеммах АВДТ вертикально 1 между нуль вход и нуль выход, 2 фаза вход и фаза выход 3 напряжение сети на входе АВДТ

Но если звуки дуги и искрения были точно из АВДТ - заменить его

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2020 в 21:16:39

Razielle написал: слышу шкварчание из авдт,

Заменить. ликбез ссылка

Razielle написал: Странность в том, что ни автоматы, ни авдт флажкок не опускают,

Это предположительно дуга, а АВ реагирует на КЗ или перегруз, УЗО на утечку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8772

09.02.2020 в 21:22:31

Рядом с автоматами кнопка от стиральной машинки чья?

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:30:57

Благодарю за ответы. Дело в том что котакты дотягивались и всё осматривалось, но причины так и не нашли, т.к. возникает это явление хаотично, сколько раз замерял тестером напряжения, не увидел критических значений. Первые разы точно видел искрение на входе авдт, в этот раз искрения не увидел только хруст который продлился ~10 сек при старте холодильника, но вот уже несколько часов и всё тихо. Сначала думал что может перепады напряжения, но у нас это редкость. Может быть что проблема в тепловом расцепителе авдт или это я уже навоображал?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2020 в 21:31:41

Razielle, замените АВДТ от иэк на АВДТ от хагер (у вас и АВ от него есть)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:34:27

strider1978 написал: Рядом с автоматами кнопка от стиральной машинки чья?

strider1978,
1 авт (шнайдер) - стиралка 2 авт (хагер) - розетки+свет 3 авдт (входной, идет от счетчика) 4 кнопка ссср - включает фазу и 0 на счетчик, тоесть можно отключить напряжение, чтобы ковырять автоматы/счетчик.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

09.02.2020 в 21:34:43

Razielle, У вас дом с газом ? АВДТ своим номиналом также ограничивает выделенную мощность на квартиру , а вы собрались менять его на УЗО , которое такой функции исполнять не может . УК это может не понравиться .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

09.02.2020 в 21:36:02

Razielle написал: Дело в том что котакты дотягивались и

контакт контактов внутри....

Razielle написал: сколько раз замерял тестером напряжения, не увидел критических значений.

что именно?

Razielle написал: Первые разы точно видел искрение на входе авдт, в этот раз искрения не увидел только хруст который продлился ~10 сек при старте холодильника, но вот уже несколько часов и всё тихо

тогда замена без раздумий

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:36:47

ZooZoo написал: Razielle, замените АВДТ от иэк на АВДТ от хагер (у вас и АВ от него есть)

ZooZoo, заказал уже abb, должен завтра подьехать, но что делать дальше, если не поможет?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

09.02.2020 в 21:37:01

Razielle, Наверное не кнопка ,а пакетный выключатель ?

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:44:12

Да, черная кнопка на фото справа, это общий выключатель. Дом естественно с газом, просто суть в том, что изначально стояло тупо 2 автомата ссср, потом електрики с жека, когда счетчик меняли, их сперли и кинули проводку без автоматов, только чёрный пакетник был(мда). Вот уже лет 10 автоматы стоят с этим авдт, начались эти глюки только прошлого года. В соседей всё ок, так как им електрики при ремонте проводку поменяли на новую, а старые автоматы оставили (естественно без каких либо узо и авдт). Прошлого года похожая фигня была у тетки моей, с соседнего подьезда, но им електрик сказал, что проблема была в ал.проводах к от фазы к автоматам (имхо полный бред, т.к. всеравно главная проводка ал.)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2020 в 21:49:58

Razielle написал: заказал уже abb, должен завтра подьехать, но что делать дальше, если не поможет?

поможет, если ваш нынешний авдт жужжал :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:50:06

dokar написал: Razielle, У вас дом с газом ? АВДТ своим номиналом также ограничивает выделенную мощность на квартиру , а вы собрались менять его на УЗО , которое такой функции исполнять не может . УК это может не понравиться .

dokar, тут я немного не понял, авдт это узо+ав. У меня стоит по автомату на линию, а авдт только в качастве защиты от пробоя изоляции. Да и особо ограничивать то нечего, у меня больше 2-3 кВт одновременно не бывает.

0
Аватар пользователя
Razielle

Местный

Регистрация: 21.07.2018

Киев

Сообщений: 16

09.02.2020 в 21:54:09

ZooZoo написал:

Razielle написал: заказал уже abb, должен завтра подьехать, но что делать дальше, если не поможет?

поможет, если ваш нынешний авдт жужжал :)

ZooZoo, просто странность в том, что вчера он жужжал даже при откюченных нагрузках, а ток ведь тогда не течёт? Я думал, может где изоляция растрескалась, но тогда он должен был бы сработать... Эх, придется ждать на замену. Всеравно, всем спасибо за советы ;)

0