09.02.2020 в 21:58:19
Razielle написал: просто странность в том, что вчера он жужжал даже при откюченных нагрузках, а ток ведь тогда не течёт?
ему уже 100500 лет и он просто решил умереть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 22:04:00
ZooZoo, нет, ну тут спору нет :o
Просто я как-то себе поведение умершего иначе воображал :D
Вообще хоть и радиотехник, но после нескольких нехороших ситуаций на работе перестал любить работать с 220+
А тут вроде и не заморачивался б, если у тетки прошлого года похожей ситуации небыло. У них аж провода дымели и нифига, но там и эл.чайники и пылесос+стиралка каждый день по несколько раз, а у меня вроде всё проще.
09.02.2020 в 22:11:59
Razielle,
им електрик сказал, что проблема была в ал.проводах к от фазы к автоматам (имхо полный бред, т.к. всеравно главная проводка ал.)
Бред, это Ваше имхо. А сомневаться в диагнозе электрике пока не приходится.
09.02.2020 в 22:13:12
Razielle написал: Просто я как-то себе поведение умершего иначе воображал
так он пока готовится, еще чуть живой... :) зы. любое жужжание изнутри подобного тупого устройства, как АВДТ от иэк, следует считать предсмертной молитвой...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 22:14:59
BV, поначалу тоже думал что проблема в скачках но сколько раз уже замерял, постоянно ~205В (195-215В), а в момент глюков просто не успеваю замерить. Ситуация еще такая, что люди у нас "умные" и нашаманили у себя в щитах что хотели, кто фазу спалил и на другую себя кинул, кто просто перекинулся и никто их не контролировал, может и перекос ZooZoo, да читал, что ИЭК не лучший друг, но сейчас смотрю и шнайдера китай, но в любом случае спасибо, надеюсь завтра поменяю... Если можно, последний глупый вопрос, вчера утром только проснулся, еще не успел сообразить, авдт (всетаки грешу на него а не на напряжение в сети) вырубается на 20 сек, потом включается на то же время, раз 5 пока не выключил вручную, но флажок не опустился. Всетаки предсмертное поведение? Просто сколько в и-нете не искал, про такое поведение ничего не нашел (да, электрик посоветовал просто выкинуть с цепи авдт, мол чтобы "убрать" проблему, у соседей ведь нет его, и проблем мол нет).
09.02.2020 в 22:18:56
Rumato написал: Razielle,
им електрик сказал, что проблема была в ал.проводах к от фазы к автоматам (имхо полный бред, т.к. всеравно главная проводка ал.)
Бред, это Ваше имхо. А сомневаться в диагнозе электрике пока не приходится.
Rumato, ну а заменить кусок ал. провода идущего от общей проводки (ал) к квартирной (ал) на медный и сказать: во, терь то шо надо; это не бред? Электрик электрику рознь, а нашим я не очень доверяю
09.02.2020 в 22:40:29
Razielle написал: Если можно, последний глупый вопрос, вчера утром только проснулся, еще не успел сообразить, авдт (всетаки грешу на него а не на напряжение в сети) вырубается на 20 сек, потом включается на то же время, раз 5 пока не выключил вручную, но флажок не опустился. Всетаки предсмертное поведение?
ну контакты внутри подгорели, что еще... или оторвалась сварка
09.02.2020 в 22:59:05
Razielle написал: вопрос, вчера утром только проснулся, еще не успел сообразить, авдт (всетаки грешу на него а не на напряжение в сети) вырубается на 20 сек, потом включается на то же время, раз 5 пока не выключил вручную, но флажок не опустился. Всетаки предсмертное поведение?
спать нужно по утрам, а не за авдт наблюдать :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 23:27:46
Благодарю всех за ответы, как только заменю отпишусь.
10.02.2020 в 01:44:08
Razielle написал: в какую сторону копать?
АВДТ, низкое напряжение. .
Razielle написал: уже заказал новое узо abb
ВДТ вместо АВДТ НЕЛЬЗЯ ставить без согласования с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
10.02.2020 в 06:18:07
Razielle написал: кнопка ссср - включает фазу и 0 на счетчик, тоесть можно отключить напряжение, чтобы ковырять автоматы/счетчик.
При отсутствии крышки номинал этой штуки точно не установить, но судя по винтикам - не более 10 Ампер. На выброс без сожалений.
10.02.2020 в 07:38:01
Посититель написал: ВДТ вместо АВДТ НЕЛЬЗЯ ставить без согласования с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Или с суммой нижестоящих.
Лучше бы ТС взял два дифавтомата вместо своей схемы, пусть даже и электронных.
12.02.2020 в 16:47:55
Всем привет, замену пока так и не подогнали, сказали что завтра придет уже abb. А вот сегодня опять глюки повторились, но на этот раз замерил напряжение на авдт, т.к. свет потух и не вернулся, все флажки включены (на АВ и авдт) напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В, шумов и искр небыло. Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi (пошел прозванивать)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.