09.02.2020 в 22:40:29
Razielle написал: Если можно, последний глупый вопрос, вчера утром только проснулся, еще не успел сообразить, авдт (всетаки грешу на него а не на напряжение в сети) вырубается на 20 сек, потом включается на то же время, раз 5 пока не выключил вручную, но флажок не опустился. Всетаки предсмертное поведение?
ну контакты внутри подгорели, что еще... или оторвалась сварка
09.02.2020 в 22:59:05
Razielle написал: вопрос, вчера утром только проснулся, еще не успел сообразить, авдт (всетаки грешу на него а не на напряжение в сети) вырубается на 20 сек, потом включается на то же время, раз 5 пока не выключил вручную, но флажок не опустился. Всетаки предсмертное поведение?
спать нужно по утрам, а не за авдт наблюдать :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.02.2020 в 23:27:46
Благодарю всех за ответы, как только заменю отпишусь.
10.02.2020 в 01:44:08
Razielle написал: в какую сторону копать?
АВДТ, низкое напряжение. .
Razielle написал: уже заказал новое узо abb
ВДТ вместо АВДТ НЕЛЬЗЯ ставить без согласования с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
10.02.2020 в 06:18:07
Razielle написал: кнопка ссср - включает фазу и 0 на счетчик, тоесть можно отключить напряжение, чтобы ковырять автоматы/счетчик.
При отсутствии крышки номинал этой штуки точно не установить, но судя по винтикам - не более 10 Ампер. На выброс без сожалений.
10.02.2020 в 07:38:01
Посититель написал: ВДТ вместо АВДТ НЕЛЬЗЯ ставить без согласования с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
Или с суммой нижестоящих.
Лучше бы ТС взял два дифавтомата вместо своей схемы, пусть даже и электронных.
12.02.2020 в 16:47:55
Всем привет, замену пока так и не подогнали, сказали что завтра придет уже abb. А вот сегодня опять глюки повторились, но на этот раз замерил напряжение на авдт, т.к. свет потух и не вернулся, все флажки включены (на АВ и авдт) напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В, шумов и искр небыло. Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi (пошел прозванивать)
12.02.2020 в 21:20:27
Перекинули провода в обход авдт на автоматы, опять та же фигня при включении wifi+пк, видимо автомат барахлит или таки изоляция на старой ал.проводке...мда. Ну, завтра заменю автоматы с авдт на новые, но уже даже не знаю. В соседа с квартиры напротив месяца 2 назад проводка сгорела, перекинули всю квартиру на медь.
12.02.2020 в 21:36:59
Razielle, гадать можно очень долго - закажите электроизмерения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.02.2020 в 22:13:17
После замены автомата старый вскройте, ищите следы искрений, фото сюда.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу