nsh, скорее всего, стучит поток воды при срабатывании саннасоса об стенку магистральной трубы.
Думаю, что замена отвода канализационного стояка с 90 градусов на 2 по 45 (а лучше 3 по 30) решит проблему полностью.
11.11.2020 в 12:24:02
nsh, скорее всего, стучит поток воды при срабатывании саннасоса об стенку магистральной трубы.
Думаю, что замена отвода канализационного стояка с 90 градусов на 2 по 45 (а лучше 3 по 30) решит проблему полностью.
12.11.2020 в 21:27:00
Alexey_Spb, спасибо, попробуем, о результатах напишу.
10.10.2021 в 01:17:36
Был мастер из сервиса Grundfos. Вердикт - ввод в домовую канализацию сделан под 90%, надо было под 45% по документации. Вода стучит при ударе об стенку. Установщики - нехорошие люди.
Предложил сделать колено (не просто, так как доступа простого к стояку нет) или перенести насос под раковину в комнату подальше от стояка.
Кроме того, в насосе был установлен режим для поддона душа, мастер сделал режим для раковины. Стуки стали одиночными и значительно тише. Жить уже можно, решили оставить так пока.