Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.02.2020 в 07:19:10

Credo написал: Inch1964,

Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме. Можете чуть подробнее носом ткнуть?

В общем я так понял в моем случае надо менять термокран на обычный и не морочится?

Сильное подозрение, что подача по стояку у вас нижняя. Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.

И термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 с возможностью установки термоголовки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

20.02.2020 в 09:52:08

Inch1964,

Тогда переделайте подключение радиатора по моей схеме.

Сожалею, я так понял необходимо убирать байпас, проводить сварочные работы и тд. + 2 градуса в комнате IMHO не стоят этого. На данный момент в комнате средняя при минусовых температурах +22 с открытой на утепленный балкон дверью, но хотелось бы 24. Что можно сделать без сварочных работ и отключения стояка по подъезду? есть мысли?

И термоклапан ручной регулировки поменяйте на термоклапан Джакомини R402HX004 Будет ли он нормально работать на при нижней подаче, учитывая что кран стоит на выходе вверху ? те будет-ли работать на выходе батареи ?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

20.02.2020 в 10:12:42

Credo, поставьте в нижний коллектор удлинитель потока, судя по теме про них некоторым эти танцы с бубнами помогают. А так это не верная схема подключения при нижней подаче.

0
Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

20.02.2020 в 11:09:04

Олегович написал: Credo, поставьте в нижний коллектор удлинитель потока, судя по теме про них некоторым эти танцы с бубнами помогают. А так это не верная схема подключения при нижней подаче.

Олегович,

Олегович написал: поставьте в нижний коллектор удлинитель потока

и тут пичаль : Обращаем ваше внимание на то, что для модели MONOLIT, ввиду особенности технологии производства радиатора, конструкция распределителей потока изменена. Самостоятельный демонтаж устройств в том случае невозможен. Отдельно продаже не подлежат.

0
Аватар пользователя
Credo

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 15

20.02.2020 в 11:11:36

Олегович написал: Credo, поставьте в нижний коллектор удлинитель потока, судя по теме про них некоторым эти танцы с бубнами помогают. А так это не верная схема подключения при нижней подаче.

и тут пичаль:

Обращаем ваше внимание на то, что для модели MONOLIT, ввиду особенности технологии производства радиатора, конструкция распределителей потока изменена. Самостоятельный демонтаж устройств в том случае невозможен. Отдельно продаже не подлежат.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

20.02.2020 в 12:07:25

Credo, ну раз монолит да, стандартные удлинители не подойдут, нужно колхозить самому. Подбирать фитинг под размер коллектора и к нему какую-нибудь трубу, м/п например.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

20.02.2020 в 12:17:23

Credo написал: к сожалению стояки меняли всем в доме (кап ремонт) Джамшуд ЛТД.

идиоты. Заузили сечение ДО байпаса... :killyourselfbywall:

Credo написал: Закрытый байпас не возможен - сам просил поставить - даже за доп плату не поставили

Да см выше... если это сделано по всему стояку .... то уже влияет.... Могли еще отверстия на байпасс сделать неаккуратно - не в полный диаметр трубы...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

20.02.2020 в 12:22:24

Олегович написал: Credo, ну раз монолит да, стандартные удлинители не подойдут, нужно колхозить самому. Подбирать фитинг под размер коллектора и к нему какую-нибудь трубу, м/п например.

Олегович, этот удлиннитель.... еще более замедлит циркуляцию в радиаторе. Там и так из-за медленной циркуляции в стояке затекания снизу нет - все работает на гравитации через узкий байпасс. Термограмма конечно кривовато снята.... а там на байпасе важны изменения в пределах 1 градуса, а снято - поллаптя :) Хорошо бы ее переснять термопарой контактным способом - тогда будет все более понятно - и откуда подача, и как работает радиатор. Или - тепловизором...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

20.02.2020 в 12:30:10

Credo написал: Что можно сделать без сварочных работ и отключения стояка по подъезду? есть мысли?

Сечас вы можете сделать только одно - выкинуть полностью ручной регулятор. Поставить вместо него вставку. Чтобы не заморачиваться и перекрутить только две резьбы - можете поставить в качестве вставки полнопроходный шаровый, который по размерам будет ровно как Ваш регулятор. Можно было-бы задвижку, но она короче шарового.

Далее.... требуйте в УК или ФКР проект капремонта. Часть с системой отопления... Смотрите диаметры труб (до байпаса и в районе байпаса не должно быть перехода на меньший диаметр) и требуете переделать... Если подача снизу ... при переделке под шумок реализуете схему с Бернулли, или заводите нижнюю трубу в правый верхний угол радиатора, а верхнюю - в левый нижний... ну и положение байпаса изменится...

Увы... проекты отопления для капремонта страдают ошибками - копируют то же самое что было для чугуна с нижней подачей, а биметалл по такой схеме нормально не работает

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

20.02.2020 в 22:35:20

BV написал: сделано по всему стояку

:clapping Credo, потерпите чуть-чуть, уже снег почти растаял, весна настанет - даже обои не повредим:) всему стояку(дому) ...

BV написал: Олегович, этот удлиннитель.... еще более замедлит циркуляцию в радиаторе.

я не сторонник левых схем,говорю же танцы с бубнами, лишь читал что кому-то помогает.

BV, вы думаете реально сейчас права качать? Год прошел, все уже давно распилено потрачено. Кто надо обанкротился, кто не надо уволен...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

21.02.2020 в 01:04:06

Олегович написал: BV, вы думаете реально сейчас права качать? Год прошел, все уже давно распилено потрачено. Кто надо обанкротился, кто не надо уволен...

ФКР... это такое болото... с ним судится пара домов которые знаю... Подумайте только... проекты они заказывают у контор с СРО, далее проект проходит экспертизу в конторе с СРО... Далее подрядчик должен быть СРО... А вот, бл..ть процедуры как провести строительную экспертизу по выполненному обьекту у них нет и в помине, и никаких договоров на эту тему ни с какой конторой. Только если суд назначит. Далее... у них, б..ть есть "специалисты" технадора... ну как сказать, это "дети с незамутнеными знаниями" - специалисты по общению с разгневанными жильцами "да, да ... я вас услышал и записал". Как и что они смотрят при приемке работ по дому... промолчу, а то забанят :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

21.02.2020 в 01:11:24

Олегович, Но в одном из домов ... тянули..тянули переделку отопления и тут ВДРУГ наступила ЗИМА. Пригнали бригаду, которая быстренько скрутила все на резьбе... Дали отопление - Петергоф весной - жалкое подобие этого дома - ссало везде :D
Тогда жильцы встали рогом и послали ФКР на .... на поиск тех, кто сделает на сварке... и посылали с вариантами ФКР " а может на резьбе починим " и стулались в префектруру и тд.... везде. А зима уже... И тут ФКР понял, что не прокатит "резьба" никак.... И быстренько нашлись люди, которые за недельку перевариали весь дом...

Мораль - кто не слабанет - получит, что хотел.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

21.02.2020 в 10:32:06

BV, меня дико удивляет но и также радует (прошу прощения конечно) что во время квантовых компьютеров и гибких жк-экранов, в стране с огромным, правда в прошлом, научным потенциалом, в сфере где крутятся огромные бабки не могут разобраться с какой стороны в железный флакон теплоноситель подавать. Ведь тут дело то не в том сварка или резьба, у ТС вроде не течет ничего, а тупо не греет. А почему не греет? Почему в прошлом году грело, а в этом перестало? В этом году в декабре снега еще нет, в феврале уже нет, циркуляция слабее и теперь гравитация передавливает принудительную циркуляцию и с 14 секциями в 18м2 холодно. Вот такой парадокс. На улице холодно-в квартирах тепло, на улице тепло, в квартирах холодно) И так по всей Москве, ведь по всей Москве картина одинаковая, "либо у вас что-то не продавливает, либо мы всем так делаем и у всех все хорошо", а я тут исследование сделал, собрал запросы в Яндексе за последний месяц насколько хорошо на самом деле, так вот 1500 запросов только в Яше с разной комбинацией слов батарей\радиатор\не греет\холодная и т.д. Но 1500 на 15млн это капля в море, но ведь не все спрашивают у Яндекса, 60+ вообще не знает что такое Яндекс, потом многие набирают с телефона, а там предустановлен Гугл, многим вообще не придет в голову у поисковых систем спрашивать почему батареи не греют...ну это ладно... Зарепостил я эту статью в группу ВК и старгетировал на 30+ по МСК, мужчины просто почитали\залайкали, женщины пошли дальше и присылали в группу жалобные сообщения, мол "вы не правы, дело не в том что подключают не правильно, а в том что УК или МОЭК на нас экономят и подают меньше тепла от этого батареи не греют", а с чего тепла должно быть больше если большую часть зимы Т наружного выше 0? Вот и получается замкнутый круг, а кто виноват? Кто виноват, тот уже понял что с капремонтом связываться бесполезно, до исполнителя деньги не доходят, все распилено сверху...Хотя дело тоже не в этом, инструкцию прочитать это денег не стоит, но кому это надо?)

Насчет вашего примера паники перед зимой, последние 3 года, как начался активно капремонт выполнятся, ажиотаж ежедневных звонков по срочной переварке стояков отопления наколялся с начала августа по конец сентября, в трубке стабильно характерный акцент и клятвы мамой что платим хорошо, узнают условия предоплаты и кладут трубку...

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4200

21.02.2020 в 11:40:07

Олегович написал: ...в трубке ...характерный акцент и клятвы мамой что платим хорошо, узнают условия предоплаты и кладут трубку...

Как же это знакомо... ;)

А по делу. Реально, у кого сделано "на тоненького", и от параметров циркуляции зависит работоспособность радиаторов, то Может, уже пора предлагать местные насосики ставить? Или байпасы пусть УК сами перекрывают, вопреки всем нормам. В конце концов - это их задача поддерживать дОлжную температуру в помещениях.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.02.2020 в 15:11:08

pool написал: Реально, у кого сделано "на тоненького"

Стебаетесь? Издеваетесь над специалистами? И кто захочет после этого стёба вам помогать?

pool написал: В конце концов - это их задача поддерживать дОлжную температуру в помещениях

Если в ваших помещениях есть +18, то УК Вам ничего не должна. Если считаете иначе - попробуйте добиться желаемого через суд. В суде и попытайтесь доказать, что и кому что должен. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу