kostepanych написал: Кабель медный, двухпроводный 1.5 мм. Счетчик - старый с двумя пробками.
Понимаю, что сейчас закидают тапками. Однако. Если Вы ввод не меняете, то, скорее всего, у Вас пробки ампер на 10. Ну, может, на 16, но это вряд-ли. Кроме того, пробки, наверное, стоят на фазе и нуле (если я прав, то это нужно заменить: либо двухполюсным АВ -что правильнее, либо N закоротить, а на фазу однополюсный АВ). Так вот, если Вы ввод не меняете, то и не морочьте себе голову. Ну, если неймется, посмотрите состояние скруток в коробках.
Грэй написал: Выполняя требования СНИП, Нужно иметь 3-х жильную проводку.
Это требование к ТС никакого отношения не имеет. Его дом сделан в соответствии с нормами (раз на вводе пробки) года шестьдесят пятого, если не раньше. В 86-м кто-то просто поменял проводку (возможно, раньше она была открытой, сделал скрытой).
kostepanych написал: Какова вероятность, что электрика сейчас окажется нормальной, а лет через 5-7-10 уже будет плохой?
А это от Ваших "хотелок" зависит. Если будете увеличивать нагрузки, то, желательно заменить, чтобы был запас. Нет - значит нет. Просто, если хотите увеличить нагрузки - подумайте о том, где взять дополнительную мощность. В реконструкцию электросети дома в Минске верится с трудом.
Этот щиток я поменять не смогу, а провода для ввода в квартиру я сменить могу, так как это сделали соседи.