В процессе косметического ремонта был выявлен следующий артефакт.
1) Были выполнены штукатурные работы по выравниванию стен и потолка. Штукатурные работы выполнялись с предварительной грунтовкой в августе месяце 2019 года.
2) В декабре месяце были произведены работы по подвешиванию гипсокартонного короба по периметру комнаты, выходящей окнами на юг. На "фото-1" можно видеть что в плите перекрытия на расстоянии примерно 140-150 см от межквартирной перегородки с квартирой 40 явно выделяется прямой слой цементного раствора, шириной примерно 4-5 см.
3) 12-го февраля 2020 года в процессе выполнения отделочных работ была выявлена трещина в штукатурном слое. См. "фото-2".
4) 13го февраля трещина была частично расшита. На "фото-3" и "фото-4"можно видеть, что трещина в штукатурном слое проходит параллельно шву бетонирования, который находится непосредственно под упомянутым ранее слоем цементного раствора.
5) В процессе расшивания трещины, необходимого для последующей заделки, было выявлено наличие:
5.1. Торчащих из шва бетонирования кусков арматуры. См. "фото-5"
5.2. Наличие в шве бетонирования постороннего вещества - монтажной пены. См. "фото-6", "фото-7" и "фото-8". Один из фрагментов монтажной пены, расположенный примерно в 7 см от южного края гипсокартонного короба, имеет каплевидную форму, направленную вниз, что предположительно является следствием того, что шов бетонирования заполнялся монтажной пеной сверху (непосредственно "фото-8" и "фото-7").
6) При дальнейшем осмотре помещения, выполненном 14-го февраля 2020 года, было выявлено, что в указанный в пункте «2» прямой след цементного раствора продолжается в санузел данной квартиры, что подтверждается и его расположением относительной межквартирной перегородки с соседней квартирой. См. "фото-9" и "фото-10"
У кого-нибудь есть мнение, насколько данные нанотехнологии в заливке монолита несут потенциальную опасность для меня и других жильцов = особенно, с учётом того, что наружная стена - не несущая, набрана из газобетона. То есть, если оба участка плиты перекрытия между собой не связаны, то до ближайшего монолита порядка 5 метров. Монолитные участки на плане дома обозначены синим. Ход шва бетонирования - по красной линии.