Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, тонкости установки сифона под ванной, чтобы из него не высасывало воду, когда этажом выше спускают из унитаза. Бывает время от времени, даже летом.
сама себе сантехник,
Поставить поглубже гидрозатвор, поменять прямой тройник на угловой на канашке 50 мм. Выкинуть гофру, поменять на гладкую трубу. Проверить фановый стояк ка последнем этаже.
И что то не нравится как у вас лежак 50 канализации. Проверить уклон, закрепить.
Канализация должна выходить на чердак, и не должна быть ничем перекрыта. Иначе сливаемая из унитаза вода перекрывает просвет трубы, и создаётся вакуум выше этого перекрытия просвета. Вакуум и высасывает гидрозатвор, если наверху труба перекрыта, и нет свободного доступа воздуха.
Дело не в ваших гидрозатворах, и решение проблемы не у вас в квартире.
сама себе сантехник, вам же дали совет. И причина не в вашей квартире. Причина срыва гидрозатвора- в плохой вентиляции стояка. Увеличите- расширите гидрозатвор в ванной, будет срывать с раковин.
Если вы хотите что то прикрутить- изменить у себя, и чтобы все волшебным образом поменялось, то верно, надо не на форум, а к экстрасенсам- колдунам.
И ещё. Пытаться получить совет, тем более бесплатный, нужно вежливо и терпеливо. Иногда надо подождать. Люди могут быть заняты, и круглосуточно тут не сидят. Тем более в выходной Потому как толпы спецов, наперегонки желающей моментально осчастливить вас бесплатным советом, ни на одном форуме вы не найдете. Да и гидрозатвор ваш кроме вас тут никому не интересен так же сильно, как и вам.
Монтаж того, что мы видим, не идеальный, но рабочий. Тройник по снипу нужен косой, а гладкие трубы вместо гофры- уже вообще желаемое, но необязательное условие.
В данном случае наличие гофры даже хорошо.
Подвижная Гофра в данном случае демпфер, слегка смягчает и аммортизирует силу высасывания. Из жестких труб высасывать будет сильнее гидрозатвор.
Сечение гофры поменьше, чем у гладких труб. У труб сечение как минимум 40 мм. Особенно неновой. Поэтому из нее и гидрозатвор при вакууме тянет получше.
сама себе сантехник - у вас забита сливная труба из-за контр-уклона и прямого тройника на врезке. Поясню, при сливе с ванны в прямой тройник поток распределяется в обе стороны (см.первое фото) и поэтому постепенно грязь не вымывается, а оседает и именно в левой части. По этой причине тройник должен быть "косым" для направленного потока в сторону стояка. Если сливная труба забита на половину, то поток с ванны идёт полным сечением и за потоком создаётся разрежение, которое вытягивает гидрозатвор из ванны. Второй момент, при засоренной трубе как раз и создаётся большее отрицательное давление, чем в чистой кан. трассе, что так же способствует срыву гидрозатвора. Выход из этой ситуации - почистить сливную трубу на всём протяжении от ванны и до стояка и поменять впрямую врезку на косой тройник 45гр и уложить с нормативным уклоном, а так же поменять гофру на гладкую трубу.
Иван И. написал:
В данном случае наличие гофры даже хорошо.
Подвижная Гофра в данном случае демпфер, слегка смягчает и аммортизирует силу высасывания. Из жестких труб высасывать будет сильнее гидрозатвор.