Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

16.02.2020 в 16:55:16

#6787095

Господа, подскажите - строю на участке новый дом (основной). На участке уже есть гостевой небольшой дом, и к нему проведено электричество от столба (3 фазы, 15 кВт). Счётчик и вводной автомат находятся в щитке на столбе за участком (фото щитка на столбе прилагаю). Внутри гостевого дома есть свой распред. щит (как в нём распределяются фазы, я ещё не смотрел, но по совокупной нагрузке на летний дом достаточно 5-5,5 кВт). В основном доме потребности, естественно, выше - 10-11 кВт. В чем собственно вопрос (точнее, 2 вопроса): (1) Можно ли разделить фазы между основным и гостевым домом (2 фазы отдать на основной, а 1 фазу оставить в гостевом, естественно, немного перебрав щиток гостевого дома, чтобы питание шло только от 1-й фазы)? (2) Можно ли сделать это сразу от щитка на столбе (т.к. мне от столба тянуть провод по воздуху в 3 раза меньше, чем от гостевого дома)? Мысль, которая приходит в голову: нижний автомат заменить на два С25 на 1 и 2 полюса, жёлтую фазу дать на 1-й автомат и запитать жёлтую жилу провода гостевого дома, отключив и забыв про остальные 2 фазные жилы. На второй 2-полюсный автомат дать 2 другие фазы и вместе с рабочим нулём и землёй повести отдельным пучком в основной дом от столба). Тут вопрос - как мне разделить тогда рабочий ноль (на гостевой и на основной дом) - сделать разрыв после счётчика и разделить тройной клеммой? (как-то криво, нет?)

И еще вопрос - смущает отсутствие разрыва нуля в нижнем автомате: стоит ли вместо 1-полюсного и 2-полюсного тогда поставить 2-х и 3-полюсные соот-но и завести туда еще и рабочий ноль?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.02.2020 в 17:15:22

#6787107

Vadim_Day, Что это за клубок змей в щите ? Подключал СНТэшный элехтрих .? Все провода в одну дирку и ракурс совершенно не показывает что там голем .

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.02.2020 в 17:44:47

#6787120

Ну, dokar, Вы правы, но все же просматривается, что в правое отверстие приходят 4 черных провода (по-видимому, на них есть какие-то полосы, но видна только одна - оранжевая). 3 из них идут вверх, на АВ1 (а может, рубильник - это разобрать не смог), четвертый (видимо, N) - на левую (предполагаю, предпоследнюю,) клемму "Меркурия". 3 белых провода с отличительными метками, с АВ1 идут на входы "Меркурия", с выхода которого все 4 провода + земля идут в гофр, который проглядывается в левом отверстии. Вот откуда здесь земля взялась - это вопрос. Что же касается вопроса ТС, то, с точки зрения электричества - можно.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

16.02.2020 в 18:49:00

#6787163

dokar, это ижс, делал областной мосэнергосбыт. Пучок внизу мне тоже не нравится. В целом, из черной гофры внизу идёт ввод от общей линии: 3 фазных и N, пройдя через верхний вводной автомат, 3 фазы идут вместе с N на счетчик и далее — на нижний автомат. Далее вместе с N от счётчика и «PE», сделанной от корпуса щитка (это тоже смушает) идут пучком в белую гофру к гостевому дому.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

16.02.2020 в 18:52:43

#6787166

igor1, спасибо, а что скажете про разрыв нуля - как правильно сделать? Клеммой? Есть ли какие-то рекомендации? И нужно ли добавить полюсы в АВ на разрыв нуля, а не только фазы?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.02.2020 в 19:17:26

#6787178

Про разрыв нуля - это вопрос. Но, сначала нужно решить с землей. Просто с корпуса щита - это что-то не понятное. По фото не понимаю: у Вас щит железный? И есть контур заземления? А как выглядит та воздушка, от которой идет питание? Возможно, на столбе есть заземление нуля и от него взята земля. Но это знать хотелось бы.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

16.02.2020 в 21:08:08

#6787230

Vadim_Day написал: что скажете про разрыв нуля - как правильно сделать

У меня от щитка, который расположен на улице возле забора идет два кабеля. Один идет в дом, второй в мастерскую. Параллельно три фазы о ноль идут и туда и сюда. Земля там тоже есть, но она чисто условная. Щиток выполнен специалистами МОЭСК.
Ноль должен идти мимо автоматов и ни коим образом не должен отключаться. Иначе при обрыве ноля получите в сети межфазное.

0

Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

16.02.2020 в 21:30:42

#6787241

Пыхтачок написал: Иначе при обрыве ноля получите в сети межфазное.

Вы не правы. Точнее рассуждаете не правильно. ТС спрашивает, стоит ли вместо 1 полюсного + 2-х полюсного АВ (для отдельного питания старого и нового домов) поставить 2-х и 3-х полюсныйе АВ, что бы вместе с вводными фазами рвать вводной N. Ну, или заменить АВ (нижнее) с 3-х полюсного на 4-х. Насколько знаю, именно так рекомендовано делать в России. Ну, и мелочь, межфазное замыкание - это нечто другое. При обрыве N получите перекос фаз.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.02.2020 в 22:03:20

#6787254

Vadim_Day, нужно ваш ЩУ доделать/переделать и вам необходимо определиться с типом заземления системы ТТ или ТНЦС нагрузку пофазно можно распределить на 2 дома, не проблема в общем, все не так просто, как может показаться на первый взгляд

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.02.2020 в 22:40:11

#6787277

Vadim_Day, Ж/з скорее всего выходит наружу щита и связан с арматурой вбитой в землю (типа повторного заземления). Отключаете вводной автомат. Отсоединяете провода от нижнего автомата, срезаете динрейку. Крепите длинную рейку. Ставите 2 автомата С25 трёхполюсных, если трехфазной шины не найдёте, подключите перемычками из проводов. Основной дом подключаете как был, второй дом подключаете к второму автомату. Нулевой провод второго дома, через прокалывающий зажим, подключаете к нулевому проводу выходящему из счётчика.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 09:58:54

#6787400

igor1 написал: Про разрыв нуля - это вопрос. Но, сначала нужно решить с землей. Просто с корпуса щита - это что-то не понятное. По фото не понимаю: у Вас щит железный? И есть контур заземления? А как выглядит та воздушка, от которой идет питание? Возможно, на столбе есть заземление нуля и от него взята земля. Но это знать хотелось бы.

igor1, спасибо, я, как буду на даче, гляну что там и как организовано.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 10:05:29

#6787403

Rumato написал: Vadim_Day, Ж/з скорее всего выходит наружу щита и связан с арматурой вбитой в землю (типа повторного заземления). Отключаете вводной автомат. Отсоединяете провода от нижнего автомата, срезаете динрейку. Крепите длинную рейку. Ставите 2 автомата С25 трёхполюсных, если трехфазной шины не найдёте, подключите перемычками из проводов. Основной дом подключаете как был, второй дом подключаете к второму автомату. Нулевой провод второго дома, через прокалывающий зажим, подключаете к нулевому проводу выходящему из счётчика.

Rumato, Очень может быть - по-моему, там действительно стоял какой-то штырь. Т.е. Вы предлагаете не обрывать ноль на автоматах в щитке (доп. полюсом)? Или это уже в распред щитах в домах сделать?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.02.2020 в 10:08:52

#6787407

Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 10:15:23

#6787411

Vadim_Day, Я принципиальный противник лишнего разрыва рабочего ноля в трёхфазной сети.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 12:24:54

#6787488

igor1 написал: Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.

igor1, добрый день, автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 13:20:14

#6787524

Vadim_Day, Это не соответствует Вашему фото. Разберитесь, где правильно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.02.2020 в 14:03:45

#6787551

Vadim_Day написал: автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

На 25А , у вас автоматы , оба .

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 14:41:00

#6787571

dokar написал:

Vadim_Day написал: автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

На 25А , у вас автоматы , оба .

dokar, Rumato, господа, да, виноват, не то скопировал-вставил и не посмотрел, что ерунду прислал. Автоматы, конечно, SH203L 25A.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 22:31:38

#6787797

Господа, вот у меня тут назрел еще один вопрос - помогите разобраться, пожалуйста. Т.к. я не уверен в эффективности заземляющего контура и, как следствие, рабочий ноль разрывать всё же не буду - имеет ли вообще смысл ставить многополюсные автоматы? Не лучше ли при неразрывном рабочем нуле защищать фазы по отдельности, чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 23:13:31

#6787816

Vadim_Day,

чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

Как Вы себе это представляете? Вариант 1. Вы в доме, какую то фазу перегрузили, автомат сработал, пошли, включили, прибор временно выключили. Вариант 2. Вас нет дома. Работают греющие кабели, насос отопления, холодильник. Всё остальное выключено. Откуда взялся перегруз? Вариант 3. ?

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 23:43:40

#6787836

Rumato написал: Vadim_Day,

чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

Как Вы себе это представляете? Вариант 1. Вы в доме, какую то фазу перегрузили, автомат сработал, пошли, включили, прибор временно выключили. Вариант 2. Вас нет дома. Работают греющие кабели, насос отопления, холодильник. Всё остальное выключено. Откуда взялся перегруз? Вариант 3. ?

Rumato, Запустил дистанционно прогрев дачи за день до приезда

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.02.2020 в 23:54:36

#6787842

Vadim_Day, В таком случае ставите ограничитель мощности с термокомпесацией. На каждую фазу .

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

18.02.2020 в 00:02:38

#6787848

dokar написал: Vadim_Day, В таком случае ставите ограничитель мощности с термокомпесацией. На каждую фазу .

dokar, спасибо, термин сложный - буду разбираться отдельно. Если упростить - я правильно понял, что многополюсные УЗО в данном конкретном случае - вариант не лучший, а автоматизировать лучше фазы по отдельности?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.02.2020 в 00:33:58

#6787860

Vadim_Day, Разумеется многополосные УЗО, как вы изволили выразиться нужны только для многофазных потребителей , позволю себе сказать. :) Есть ещё один случай когда четырехполюсное УЗО должно ставиться , это при системе заземления ТТ, на трефазном вводе как у вас . При этом оно должно быть с током утечки 100-300мА и желательно селективным (S).

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

18.02.2020 в 01:12:01

#6787880

dokar написал: Vadim_Day, Разумеется многополосные УЗО, как вы изволили выразиться нужны только для многофазных потребителей , позволю себе сказать. :) Есть ещё один случай когда четырехполюсное УЗО должно ставиться , это при системе заземления ТТ, на трефазном вводе как у вас . При этом оно должно быть с током утечки 100-300мА и желательно селективным (S).

dokar, благодарю за ответ и прошу простить мне мою несведущность в терминах. В целом, мне не известен тип моей системы заземления, но у меня нет надежды, что данная система является эффективной. Отсюда и все мои дальнейшие теоретические изыскания и попытки выстроить эффективную систему электрообеспечения с минимальными рисками и без избыточности.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 09:50:21

#6787979

Vadim_Day,

Запустил дистанционно прогрев дачи за день до приезда

Как будет сделана система отопления? Опломбированный автомат всё равно останется трёхполюсным.

0
Аватар пользователя
Vadim_Day

Местный

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

18.02.2020 в 12:00:46

#6788045

Rumato написал: Vadim_Day,

Запустил дистанционно прогрев дачи за день до приезда

Как будет сделана система отопления? Опломбированный автомат всё равно останется трёхполюсным.

Rumato, да, я понимаю, что первый автомат на входе будет отрубать все фазы сразу - и здесь вопрос: если дальше на линии (в щитке дома) установить автоматы на каждую фазу с меньшим временем реакции - спасёт ли это положение (т.е. автомат в щитке дома отрубит перегретую фазу раньше, чем сработает опломбированный автомат в распред. щите на столбе на все 3 фазы)? Если эта схема рабочая, что порекомендуете поставить на ввод в основной дом? По поводу отопления - у меня предусмотрены розетки (типа Телеметрики) с управлением через интернет (плюс возможность настраивать диапазон температур включения-отключения прибора), к розеткам подключены обогреватели по 1.5-2 кВт. 3 таких обогревателя запитаны на одну фазу. На другую - только один обогреватель в санузле (работает постоянно в диапазоне +5:+15) + греющие кабели, питание септика и прочие приборы, которые в сумме никогда не превышают 4 кВт, т.е. вероятность отключения по перегрузу этой фазы, по идее, существенно ниже, чем у фазы с обогревателями.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 12:56:22

#6788071

Vadim_Day, Автоматов с меньшим временем реакции не существует. Во всём этом уравнении слишком много неизвестных, решить его можно только опытным путём.

0
Аватар пользователя
mikemdr

Местный

Регистрация: 06.09.2011

Москва

Сообщений: 6

18.02.2020 в 17:51:10

#6788235

Rumato,

Rumato написал: Vadim_Day, Автоматов с меньшим временем реакции не существует.

А как же "Время-токовая характеристика (B, C, D)", а "селективность"?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2020 в 17:56:36

#6788243

mikemdr, Время-токовая характеристика к времени реакции никакого отношения не имеет. D в жилых помещениях запрещены. Селективности на токах до 100А не существует.

0