ref_
ref_
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

20.02.2020 в 12:26:42

Приветствую, собственно, классика, новостройка, ипотека, собираю щиток сам. квартира 80 м, в ней предполагается, спальня, кабинет, гардеробная, гостинная, детская ну и кухня, туалет, ванна, неотключаемых зон не будет, ввод: 50А, 10 мм2 то что получилось собрать в файле

прошу тапками не кидать, а просто дать советы/коментарии, где что может оптимизировать или убрать/добавить. и вопросы, обязательно ли электрику на кухню засовывать под узо 10ма? как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка или использовать какую нибудь муфту ?

заранее спасибо!

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.02.2020 в 12:55:22

ref_ написал: обязательно ли электрику на кухню засовывать под узо 10ма?

Не знаю, где и какой авторитет такое рекомендует, но попробуйте, вдруг получится. Высунуть же всегда можно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.02.2020 в 12:59:23

ref_ написал: обязательно ли электрику на кухню засовывать под узо 10ма?

Нет

ref_ написал: как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка

Да

ref_ написал: прошу тапками не кидать, а просто дать советы/коментарии

Желтое УЗО 30мА. Линию ВП можно запихать под какое-либо УЗО, в отдельном АВДТ нет необходимости. УЗО в ЩЭ желательно селективное. Остальное "с пивком потянет".

0
ref_
ref_
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

20.02.2020 в 14:19:12

bnmuyt написал: Высунуть же всегда можно.

да вот не хотелось бы высовывать, хочеться засунуть один раз правильно и забыть про это

СтранникXXI написал: Нет

а посудомойку тоже необязательно?

СтранникXXI написал: Да

ок, будем искать обжимку .... )

СтранникXXI написал: Желтое УЗО 30мА.

где то попадались рекомендаии что в мокрых зонах 10ма ток утечки делать или это не так?

СтранникXXI написал: УЗО в ЩЭ желательно селективное.

т.е. на 100мА, я вообще планирую в этажном щите заменить иек на 50 А на узо + автомат 100мА

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2020 в 14:34:59

ref_ написал: где то попадались рекомендаии что в мокрых зонах 10ма ток утечки делать или это не так?

Не так ,так это для ванных и то при очень редких условиях :yu: И сделайте кондеи на отдельные линии ,а розетки комнат можно спокойно объединить между собой и откажитесь от проточника, баловство это. Холодильник тоже пусть поживёт отдельно,от каких то двух розеток,ну если они не дежурные

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2020 в 16:24:15

ref_, чем не устроили схемы форума?

ref_ написал: то что получилось собрать в файле

А на форум схема не поместилась?

ref_ написал: как эффективнее нарастить вводной кабель, просто обжать гильзой и термоусадка или использовать какую нибудь муфту

Чем набор отличается от розницы?

ref_ написал: прошу тапками не кидать,

Мочёные яблоки устроят?

ref_ написал: собственно, классика, новостройка, ипотека, собираю щиток сам.

Свет комнат распределить под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ref_
ref_
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

21.02.2020 в 08:55:52

ebf написал:

ref_ написал: где то попадались рекомендаии что в мокрых зонах 10ма ток утечки делать или это не так?

Не так ,так это для ванных и то при очень редких условиях :yu: И сделайте кондеи на отдельные линии ,а розетки комнат можно спокойно объединить между собой и откажитесь от проточника, баловство это. Холодильник тоже пусть поживёт отдельно,от каких то двух розеток,ну если они не дежурные

ebf, спасибо!! а почему под каждый кондей отдельная линия нужна? по мощности они вроде проходят и попарно? водонагреватель сейчас накопительный, линию закладываю на "всякий случай", да и трасса до ванны небольшая получается, так что в деньгах не сильно потеряю. а холодильник - считай отдельно, в две розетки почти дежурные.

megrad написал: Чем набор отличается от розницы?

я имел ввиду муфту с болтовыми соединениями, т.к. инструмента у меня нет, а покупать его ради одного соединения не хочеться, то подумал может муфту применить для этого дела.

megrad написал:

Свет комнат распределить под разные УЗО

ок, понял

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2020 в 10:13:42

ref_ написал: спасибо!! а почему под каждый кондей отдельная линия нужна? по мощности они вроде проходят и попарно?

В случаи проблем на линии,не будут работать оба да и искать проблему сложнее

0
ref_
ref_
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

21.02.2020 в 12:52:29

ebf написал: В случаи проблем на линии,не будут работать оба да и искать проблему сложнее

всё понятно, постараюсь разделить, просто увеличивается количество автоматов и шкаф получается впритык, а хотелось бы ещё место оставить на будущее, а 48 модульный шкаф слишком большой получается ...

СтранникXXI написал: УЗО в ЩЭ желательно селективное.

посмотрел стоимость селективности ... моя внутренняя жаба че то разговорилась ))

и ещё вопрос про характеристики используемых автоматов, нету ли ложных срабатываний у автоматов В16? привключениее пылесоса например и кондиционера

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.02.2020 в 12:57:54

ref_ написал: и ещё вопрос про характеристики используемых автоматов, нету ли ложных срабатываний у автоматов В16? привключениее пылесоса например и кондиционера

Нет

0
ref_
ref_
Новичок

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

21.02.2020 в 13:50:49

ebf написал:

ref_ написал: и ещё вопрос про характеристики используемых автоматов, нету ли ложных срабатываний у автоматов В16? привключениее пылесоса например и кондиционера

Нет

ebf, ок, т.е. в квартирном щитке ставлю все автоматы В и узо типа А, а на площадке тогда ставлю автомат С и селективное узо 100mA тоже типа А? такая схема нормальная?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу