20.02.2020 в 20:22:27
Купил трубы для прокладки проводки, гладкие жесткие TDM , держатели, уголки, начал крепить их в штробу, и вылез ряд моментов: соединительный уголок не защелкивается до конца на трубе, трубодержатель плохо держит трубу. Ради эксперимента после установки труб попробовал перетянуть кабель, и что то она при перетяжке выскакивает из держателей. Какие я мог допустить ошибки? Кто нибудь именно TDM трубы использовал? И если я установлю трубы, замажу штукатуркой\алебастром, и через время захочу перетянуть кабель(повреждения кабеля), во время перетяжки не посыпется ли штукатурка? Чем крепить трубы помимо трубодержателя? Трубы диаметром 25мм, кабель ПВВГ НГ ls 3х25.
20.02.2020 в 21:31:13
Трубы не подразумевают перетяжку кабеля. С чего вы вдруг решили, что так можно делать?
20.02.2020 в 21:35:39
И трубы в штробе в 95% случаев не нужны. С уголками ничего не перетянете, если не заложите трубу в 3 диаметра кабеля.
20.02.2020 в 21:42:03
Radio, думал для этого они и предназначены чтоб сменяемость проводки обеспечить.
20.02.2020 в 21:47:57
Обеспечить можно, но уголки тогда явно лишние. Тем более те, что защёлкиваются на трубе. По прямой прокладывайте, тогда поменяете.
20.02.2020 в 21:50:47
strider1978, а как по прямой? Я имею ввиду вот подымается кабель по штрабе от розетки вверх далее ему как то надо попасть на распред. коробку которая на потолке. Получается в таком случае со сменяемостью нет смысла заморачиваться?
20.02.2020 в 22:43:52
Сергей А.93 написал: а как по прямой?
Либо по прямой с протяжными коробками, либо с поворотами с приличным радиусом... В современной квартире ни то, ни другое не вписывается, за исключением случаев воплощения дизайнерских находок типа "аля пром"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.02.2020 в 22:43:55
Сергей А.93 написал: Получается в таком случае со сменяемостью нет смысла заморачиваться?
Сменяемость и так обеспечена. При очередном капремонте можно невозбранно всё менять. А раньше это без надобности.
21.02.2020 в 00:49:34
Сергей А.93 написал: strider1978, а как по прямой? Я имею ввиду вот подымается кабель по штрабе от розетки вверх далее ему как то надо попасть на распред. коробку которая на потолке. Получается в таком случае со сменяемостью нет смысла заморачиваться?
Сергей А.93,
21.02.2020 в 20:13:12
BV написал: Где-то в сети есть ролик как в Болгарии делают реально сменяемую проводку....
Южнее, в Греции. Канал Sergio Tikhonov. В Болгарии есть кабель специально под штукатурку, в гофре или свободно его нельзя/по понятиям/изпользовать и это стандартная проводка последние 30-40 лет. У вас считают, что электрику надо проводить после штукатурки в новостроях, так что о сменяемости можно и не думать. А и думать не надо, все равно, через 20 лет эти трубы - каналы не будут отвечать нормам и потребности будущего...
Баш майсторът
21.02.2020 в 20:47:55
jekasus, в старом доме 50х гг нашел проводку в стеклянных трубках в слое штукатурки :)
jekasus написал: А и думать не надо, все равно, через 20 лет эти трубы - каналы не будут отвечать нормам и потребности будущего...
отвечать не будут, но работать будут... Сейчас в Москве немало домов 50х без реконструкции... Сколько это лет? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.