22.02.2020 в 11:39:22
Доброго дня! К оштукатуренной газобетонной стене планируется примыкание пазогребневой перегородки. Толщина пгп 80, пгп полнотелая. Оштукатуренная поверхность - угол. С одной стороны будет примыкать пгп влагостойкая (санузел), к другой стороне угла - обычная пгп (кладовая). Расстояние от края оштукатуренной стены до маяка - 55 мм, соответственно ПГП 80 примкнёт ровно на этом месте: 5,5 см от края стены до маяка + 2,5
см от маяка до другого края пгп. Нужно ли обязательно удалять маяки?
22.02.2020 в 11:58:29
Washer2005 написал: Нужно ли обязательно удалять маяки?
сейчас меня будут обильно критиковать но я твердо скажу - нет не нужно при условии что: при выборе маяк был доподлинно хорошо оцинкован, без пятен, налета и тем более ржавчины типа правилом сдираем слой - нет не сдираем если работаем нормально в здравом уме когда маяк ржавеет - это видно на след. день пока сохнет штукатурка ( полоска ) если этого нет - то и ржаветь не будет никогда, тем более под отделкой под обои рекомендуют вытаскивать, под обои со шпаклеванием - уже нет - логика ясна ?
все фото тотально ржавых маяков что могут появится в теме - относятся к случая заводского брака покрытия и нарушений тех.циклов работ у меня маяки в стене, не ржавеют через год вскрыл по необходимости шпаклевку - маяки как новые
22.02.2020 в 12:18:51
fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
22.02.2020 в 12:35:47
fhntv написал:
Washer2005 написал: Нужно ли обязательно удалять маяки?
сейчас меня будут обильно критиковать но я твердо скажу - нет не нужно при условии что: при выборе маяк был доподлинно хорошо оцинкован, без пятен, налета и тем более ржавчины типа правилом сдираем слой - нет не сдираем если работаем нормально в здравом уме когда маяк ржавеет - это видно на след. день пока сохнет штукатурка ( полоска ) если этого нет - то и ржаветь не будет никогда, тем более под отделкой под обои рекомендуют вытаскивать, под обои со шпаклеванием - уже нет - логика ясна ?
все фото тотально ржавых маяков что могут появится в теме - относятся к случая заводского брака покрытия и нарушений тех.циклов работ у меня маяки в стене, не ржавеют через год вскрыл по необходимости шпаклевку - маяки как новые
fhntv, При проведении правилом по маячку оцинковка благополучно снимается. Качетсво оцинковки изначально слабое и маячок не расчитан на то чтоб его оставляли в стене. Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом, к нему нет нормальной адгезии штукатурки, он легко вынимается и штроба заполняется штукатуркой. Если его оставить, то мачок потом будет причиной появления трещины и причиной появления ржавчины.
22.02.2020 в 12:37:28
Washer2005 написал: fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
22.02.2020 в 14:45:18
nadegniy написал: При проведении правилом по маячку оцинковка благополучно снимается. Качество оцинковки изначально слабое и маячок не расщитан на то чтоб его оставляли в стене. Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом, к нему нет нормальной адгезии штукатурки, он легко вынимается и штроба заполняется штукатуркой. Если его оставить, то мачок потом будет причиной появления трещины и причиной появления ржавчины.
nadegniy написал: Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
+100500
Мой опыт к Вашим услугам!
22.02.2020 в 15:25:18
Washer2005 написал: Нужно ли обязательно удалять маяки?
Washer2005, вам как ответить - по нормативам, или по конкретно вашему случаю? СП(строительные прАвила) - требуют удаления. Но я с ними тоже не всегда согласен, особенно с теми СП, которые в последней редакции.
22.02.2020 в 19:08:55
nadegniy написал:
Washer2005 написал: fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
nadegniy, к той стенке, что на фото, под 90 градусов будет смонтирована пгп. Приклеена через пробку на Knauf Perfix, через одну по вертикали буду прикручивать через уголок (гибкий подвес, согнутый под 90 градусов). Вопрос по надежности в чем? От анкера до края газобетонного блока будет 4 см. Думаете, малое расстояние?
22.02.2020 в 19:58:03
Washer2005 написал:
nadegniy написал:
Washer2005 написал: fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
nadegniy, к той стенке, что на фото, под 90 градусов будет смонтирована пгп. Приклеена через пробку на Knauf Perfix, через одну по вертикали буду прикручивать через уголок (гибкий подвес, согнутый под 90 градусов). Вопрос по надежности в чем? От анкера до края газобетонного блока будет 4 см. Думаете, малое расстояние?
Washer2005, Если используете подвесы для углового крепежа, то зачем пробка? Она в любом случае (Перлфикс гипсовый клей) является изолятором фиксации...
Мой опыт к Вашим услугам!
22.02.2020 в 20:04:21
ИгорьPurnesh, пробка для исключения эффекта «барабана». Боюсь, через пгп будет резинировать. Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить, потом уже к нему клеить пгп, через ряд анкеря
22.02.2020 в 20:32:28
Washer2005 написал: ИгорьPurnesh, пробка для исключения эффекта «барабана». Боюсь, через пгп будет резинировать. Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить, потом уже к нему клеить пгп, через ряд анкеря
Washer2005, Вы привязываете ПГП к пеноблоку. По распространению структурного шума они почти одинаковые. Хотите качественную звукоизоляцию- используйте предназначенные для этого материалы- кирпич или ГКЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.02.2020 в 12:48:03
nadegniy написал: Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом
.... армирует штукатурку и выполняет очень важную роль отсекателя если пойдет расслоение и бухтение - штукатурка остановится у маяка а не пойдет на всю комнату слоем опять же повторюсь - мое мнение нестандартно и основано на моем опыте
23.02.2020 в 12:56:56
Washer2005 написал: Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить
пробку клейте на клей пену
перлфикс - не ваш выбор
влаги он отдаст пробке немерено
и не приклеит вовсе ее, держака не будет
23.02.2020 в 14:58:34
fhntv написал: .... армирует штукатурку и выполняет очень важную роль отсекателя если пойдет расслоение и бухтение - штукатурка остановится у маяка а не пойдет на всю комнату слоем
:D :D :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу