24.02.2020 в 04:40:28
выделенный текст
Здравствуйте, вот такой вот неприятный момент, заморочился не слабо, специалисты скажите как быть?
24.02.2020 в 08:28:44
Если есть возможность то лучше заменить. Самому это не исправить. Полную маркировку напишите или фотку шильдика сделайте И фото коллекторов так чтобы видео было присоединение трубок. Понять надо как соединена медь с коллектором. В таком случае понять можно на сколько все критично. Работать калорифер будет если его подключить. Остается вопрос только "Как???". На него надо ответить. А для этого нужно то что написал выше.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.02.2020 в 10:09:41
doomday, Можно исправить,но процедура маленько опасная.Берете баллон с азотом с давлением 150 атмосфер и подключаете напрямую к Вашему радиатору,плавно подаете давление.В местах ваших загибов медь тоньше,она быстрее соседней начнет исправляться.Можно еще проще,колхозный вариант-еще опасней,подсоединяете ваш радиатор к медной трубке с водой и начинаете ее греть,пар тоже создаст огромное давление,главное вовремя остановиться!
24.02.2020 в 11:19:30
Есть хорошая пословица : "Где тонко там и рвется..." Может не выправиться а где-то в другом месте разорвать. Загиб не сильный. Проток для теплоносителя есть. Только на сколько это существенно для работы калорифера
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.02.2020 в 12:58:37
Только сейчас обратил внимание на элементы корпуса. Где стоИт такой калорифер ??
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.02.2020 в 14:42:34
Добрый день, спасибо за ответы
24.02.2020 в 15:31:29
когда писал последний пост то так и подумал что это все таки конденсатор из наружного блока.
В этом случае - "вопрос не по окладу. .." Но насколько знаю - это "не есть good ..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.02.2020 в 21:16:42
Есть возможность заменить по гарантии - меняйте. Если нет, то забудьте и пользуйтесь на здоровье. На контуре высокого давления заужения не так критичны, как на контуре низкого давления.
25.02.2020 в 10:01:10
Николай краснодар написал: Есть возможность заменить по гарантии - меняйте. Если нет, то забудьте и пользуйтесь на здоровье. На контуре высокого давления заужения не так критичны, как на контуре низкого давления.
Николай краснодар, они одинаково критичны, создайте дросселирование в теплообменнике и вы получите тот же результат ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.02.2020 в 11:24:24
КАТРАН написал: doomday, Можно исправить,но процедура маленько опасная.Берете баллон с азотом с давлением 150 атмосфер и подключаете напрямую к Вашему радиатору,плавно подаете давление.В местах ваших загибов медь тоньше,она быстрее соседней начнет исправляться.Можно еще проще,колхозный вариант-еще опасней,подсоединяете ваш радиатор к медной трубке с водой и начинаете ее греть,пар тоже создаст огромное давление,главное вовремя остановиться!
КАТРАН, газовые методы опасны.... Уж если играть в эту игру - то жидкостью. Хорошим опрессовщиком можно попробовать.
Бориска66 написал: дросселирование
ИМХО, на фото не столь значительное дросселирование, чтобы быть критичным
25.02.2020 в 11:34:03
BV написал: Хорошим опрессовщиком можно попробовать.
Можно, но есть нюансы:
Короче по практике если есть желание такое исправлять, проще срезать и впаять новый калач, в Морене продаются заводские заготовки ...
BV написал: ИМХО, на фото не столь значительное дросселирование, чтобы быть критичным
Думаю да, хотя по гарантии блок бы таки сменил если есть оная, для проформа ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.02.2020 в 11:36:20
КАТРАН написал: Берете баллон с азотом с давлением 150 атмосфер и подключаете напрямую к Вашему радиатору,плавно подаете давление.
Я бы тебе рекомендовал ознакомиться с методичкой по испытанию такого вида сосудов под таким давлением, даже при переаттестации баллонов испытания производят не газом, а жидкостью, BV правильно на это указал ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.