04.03.2020 в 15:09:13
Всем привет. Разбираю дверной блок для замены дверей, где врезан сантехнический блок выключателей и розетка, хочу и его заменить. Знаю, что к блоку должно подходить 5 проводов, фаза ноль и 3шт для кухни, туалета, ванны. Снял облицовку, а там 3 трубки из которых к блоку выключателей подходит 7 проводов. 2+2+3. Фаза приходит из трубки, где 3 провода и скручена с одним из проводов из каждой трубки и идет на розетку. Ноль из этой же трубки идет на выключатель туалета и далее перемычками ванна, кухня,розетка. Разобрал распайку на антресоли, а там вообще 8 проводов. Из потолка 2 трубки 2+3 провода и с низу от блока трубка из 3х проводов. Все они соединяются в распайки. Рисунок прилагю, извините не спец, но думаю Вы разберетесь. У меня есть один день, что бы разобраться, в пятницу придут менять двери, нужно понимать, что делать. Всем Спасибо за помощь.
04.03.2020 в 15:13:11
04.03.2020 в 15:34:14
Юр29 написал: Фаза приходит из трубки, где 3 провода и скручена с одним из проводов из каждой трубки и идет на розетку. Ноль из этой же трубки идет на выключатель туалета и далее перемычками ванна, кухня,розетка.
Вот Вы и разобрались .... Этого достаточно. Выключатель коммутирует нули на лампочки туалета, ванны, кухни. Ноль и фаза подключены к розетке блока постоянно.
7 проводов: ноль приходящий фаза приходящая ноль коммутируемый свет туалет ноль коммутируемый свет ванная ноль коммутируемый свет кухня и две постоянных фазы свет (скорее всего одна ванна+туалет, а вторая - на кухню )
(обьединенная фаза свет ванна+туалет раздваивается в верхней распайке на свои лампочки)
Чтобы не накосячить - контрольная лампа вам в помощь, именно лампа накаливания с патроном и проводами, а не пробник-индикатор - это вторично... и где приходящие ноль и фаза - Вы уже знаете.
04.03.2020 в 15:37:52
Юр29, давайте посчитаем - пришло питание (ноль фаза) - 2 провода, ушло 2 провода (ноль фаза) транзит на питание к следующей точки. Один провод питание освещения (скорей всего перемычками на выключателях), три провода - отходящие питание после выключателя. Берёте аркашку
или цешку
и при отключенном напряжении вызваниваете цепи.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.03.2020 в 16:13:35
BV, две постоянных фазы свет (скорее всего одна ванна+туалет, а вторая - на кухню )
(обьединенная фаза свет ванна+туалет раздваивается в верхней распайке на свои лампочки) До этого момента все понятно, если можно поподробней. При нормальном подключении фаза и ноль приходят на розетку, далее с фазы перемычкой соеденины выключатели кухни, туалета и ванны и с этих выключателей на лампы, ноли на лампах.В моем случае, если правильно понимаю фаза на лампах, а ноль на выключателях. А вот, что такое объединенная фаза и две постоянных фазы? Что то не вьезжаю.
04.03.2020 в 16:17:44
megrad, давайте посчитаем - пришло питание (ноль фаза) - 2 провода, ушло 2 провода (ноль фаза) транзит на питание к следующей точки Пришло питание понятно, что за транзит, куда? Тем более, если правильно понял, транзит только у фазы
04.03.2020 в 16:27:14
Юр29 написал: что такое объединенная фаза
которая идет к лампам ванна + туалет сначала одним проводом, потом раздваивается на ванну и на туалет
Юр29 написал: постоянных фазы
фаза, которая не проходит через выключатель, не рвется им.
Короче, если у вас выключателем рвутся только нули, то хххх фаза - это просто фаза.
04.03.2020 в 17:33:26
Юр29 написал: что за транзит, куда
Дальше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.03.2020 в 17:55:21
разве выключатели не должны рвать именно фазу, но никак не нули?
04.03.2020 в 17:55:57
megrad, давайте посчитаем - пришло питание (ноль фаза) - 2 провода, ушло 2 провода (ноль фаза) транзит на питание к следующей точки Пришло питание понятно, что за транзит, куда? Тем более, если правильно понял, транзит только у фазы
04.03.2020 в 18:01:02
Юр29 написал: megrad, давайте посчитаем - пришло питание (ноль фаза) - 2 провода, ушло 2 провода (ноль фаза) транзит на питание к следующей точки Пришло питание понятно, что за транзит, куда? Тем более, если правильно понял, транзит только у фазы
Юр29, Юра, часики тикают :)
Если непонятно даже мое подробное описание выше.... то...
Зовите электрика :)
PS Эти выключатели у обывателей всегда сносят мозг напрочь. Уж сколько раз рыдающих знакомых с разобранным выключателем спасал :)
04.03.2020 в 18:24:01
BV, понял, но как тогда правильно подключить новый блок выключателей, в нем схема подключения, фаза и ноль на розетку, с фазы перемычка на 3х клавишный выключатель и с него на лампы 3х помещений
04.03.2020 в 18:41:49
Юр29 написал: Ноль из этой же трубки идет на выключатель туалета и далее перемычками ванна, кухня,розетка.
Юр29 написал: с фазы перемычка на 3х клавишный выключатель и с него на лампы 3х помещений
на новом выключателе там где обозначено фаза - ставьте ноль и просто собирайте ТАК КАК ОНО БЫЛО НА СТАРОМ. Этож очень просто :)
А вот если потом захотите чтобы все выключатели в КВАРТИРЕ у Вас рвали фазу, а не ноль.... просто перекиньте провода нуля и фазы в этажном щите. Надеюсь, что комнатные выключатели сейчас рвут ноль? ....
04.03.2020 в 20:35:43
Все понял. Огромное спасибо за помощь
04.03.2020 в 20:38:01
Как раз нужный автомат работает только на группу туалет, ванна, кухня. Еще раз спасибо