Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.03.2020 в 12:00:17

MaSeVi, верю, сам я никогда не интересовался этим вопросом. Нельзя - значит нельзя ... Люди обычно пугаются когда видят второе значение контрольного тока (20 In). Насколько я знаю, в модульных автоматах производители никогда не делают для D более 16 In.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

05.03.2020 в 12:00:48

MaSeVi написал:

Abrikos написал: D-характеристика присутствует в МЭК 60898.

По нашим ГОСТам - нельзя...

MaSeVi, А селективные, которые здесь иногда рекомендуют - можно ?

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.03.2020 в 12:10:35

dokar написал: А селективные, которые здесь иногда рекомендуют - можно ?

А почему нет? Они тоже вписываются в предписанное время 0,4с для фазного напряжения 220 вольт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

05.03.2020 в 12:11:25

Abrikos написал: Нельзя - значит нельзя

Ну, положа руку на сердце, я на даче поставил D тип :o

dokar написал: можно

Запрета нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

05.03.2020 в 12:16:00

MaSeVi написал: Ну, положа руку на сердце, я на даче поставил D тип :o

Он по магнитному срабатывает, или используется только тепловой ?:)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

05.03.2020 в 12:20:24

BV написал: Он по магнитному срабатывает, или используется только тепловой ?:)

Не знаю, ни разу не срабатывал. В этому году буду менять на ВН. И так до него ещё два АВ :D Так то планировался по магнитному...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

05.03.2020 в 12:24:14

MaSeVi, на даче, до замены транса и линии, даже С16А только по тепловухе срабатывал ))))) Микроволновка грела стакан воды ..... полчаса ))))

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

05.03.2020 в 12:31:54

MaSeVi написал:

Abrikos написал: Нельзя - значит нельзя

Ну, положа руку на сердце, я на даче поставил D тип :o

dokar написал: можно

Запрета нет.

MaSeVi, И я в РЩ на квартал , пяток лет назад . Пару раз КЗ ловил и молчек . Вроде помогает . Раньше стоял С ,который выбивало всегда .

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.03.2020 в 12:41:00

Не знаю, имеет ли это какое-то значение для случая ТС. Возможно, что не имеет. Короче, просто мысли ...


У него S200 - т.е. автомат соответствующий МЭК 60898 и частично соответствующий МЭК 60947. Как известно, МЭК 60947 разрешает выбирать уставку эл/магн. расцепителя на усмотрение производителя. Например, для С в интервале 5-10 In. Возьмём три автомата стандартных серий с хар-кой С и посмотрим значение Ii: ABB S200 Ii = 6,5 In. SE iC60N Ii = 8 In. GE G60 Ii = 8,5 In.

Я бы взял 1-полюсный SE iC60N С32 и поставил временно вместо АВВ. Может не будет выбивать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

05.03.2020 в 12:44:51

Abrikos написал: Может не будет выбивать?

воткнет еще пару зарядок... и/или напряжение в сети чуть поднимется .... и будет опять... Смысл этой игры в лотерею?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

05.03.2020 в 12:50:58

BV написал: на даче, до замены транса и линии, даже С16А только по тепловухе срабатывал

Так у нас, почитай, всё новое - свой новый транс, СИП везде, повторка (правда, через приличные расстояния) и т.д. Ввод 3 фазы 16А. Самое мощные из потребителей: "поросёнок" да стиральная.

dokar написал: И я в РЩ на квартал , пяток лет назад

:D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу