Не знаю, имеет ли это какое-то значение для случая ТС. Возможно, что не имеет. Короче, просто мысли ...
У него S200 - т.е. автомат соответствующий МЭК 60898 и частично соответствующий МЭК 60947.
Как известно, МЭК 60947 разрешает выбирать уставку эл/магн. расцепителя на усмотрение производителя. Например, для С в интервале 5-10 In.
Возьмём три автомата стандартных серий с хар-кой С и посмотрим значение Ii:
ABB S200 Ii = 6,5 In.
SE iC60N Ii = 8 In.
GE G60 Ii = 8,5 In.


Я бы взял 1-полюсный SE iC60N С32 и поставил временно вместо АВВ. Может не будет выбивать?