Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

05.03.2020 в 17:35:10

Господу какой ужос! Вы можете как угодно подключать квартиры, ток в нулевой шине не превысит линейный, чтобы не "отгорали нули" нулевая шина должна быть цельной, без разрывов, а абонентские отводы должны быть выполнены боковыми зажимами, проблема решается раз и навсегда.

Балансируют перекос фаз в автоматическом режиме симметрирующие трансформаторы и ничего переключать не надо.

0
Alex33Murom
Alex33Murom
Новичок

Регистрация: 05.03.2020

Муром

Сообщений: 6

05.03.2020 в 17:37:09

Alexey_Spb: задача в теории красивая, на практике идиотизм

Я полностью согласен)

Alexey_Spb: обязательно предусмотрите умную систему синхронизации

Я и планирую единый блок управления на подъезд.

Alexey_Spb написал: Alex33Murom, перетяжка стояка. Заодно землю сделаете.

P.S. Случайно не для Роснано конкурс?

Нет, не Роснано. Хотя у них обычно в том же стиле.

Вообще проблема на самом деле актуальная. У меня в доме такая же ситуация: вечером на фазах 204В, 218В, 250В. Ноль естественно регулярно отгорает, у соседей, где 250В лампочки живут не больше месяца. Проводку менять никто не собирается, разве только в прошлом году поменяли от стояка до счетчика и поставили новые автоматы, вместо аналогичных, принадлежащих жильцам (зачастую намного лучших).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.03.2020 в 17:40:08

Alex33Murom,

общее собрание и замена стояка, здесь нет других сюжетов (с) почти Омар Хайям.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alex33Murom
Alex33Murom
Новичок

Регистрация: 05.03.2020

Муром

Сообщений: 6

05.03.2020 в 17:43:19

Alexey_Spb написал: Alex33Murom,

общее собрание и замена стояка, нет других сюжетов (с) почти Омар Хайям.

Alexey_Spb, Много раз было, только когда дело доходит до сбора денег, все расходятся. Такое ощущение, что всем наплевать на это.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

05.03.2020 в 17:45:07

Я и планирую единый блок управления на подъезд

не занимайтесь эрундой плавное переключение невозможно Мгновенное переключение подобно подаче 380 вольт в линию а переключение с задержкой вызовет кучу неприятных последствий

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.03.2020 в 17:45:39

Alex33Murom, тогда вам как минимум надо согласовать электропроект на трёхфазное подключение вашей квартиры, которое никто не согласует.

И если не набрали голоса для замены стояка, то на неведомую фигню за пару лямов в подвале точно никто не проголосует денег не даст.

Вы не в том направлении работаете..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.03.2020 в 10:00:15

Alex33Murom написал: Много раз было, только когда дело доходит до сбора денег, все расходятся.

Всё будет также и в этот раз.. (с) :(

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

08.03.2020 в 10:52:31

Alex33Murom написал: Идея пришла такая: поставить цифровые амперметры на фазные провода на 1 этаже и на отводы на квартиры на каждом этаже и добиваться примерно равного тока на каждой фазе, перекидывая квартиры на другие фазы. Конечно можно просто при критических значениях тока с помощью контакторов перекидывать, но придется вносить задержку для холодильников. Но это не вариант, хотя бы из-за того, что будет нарушаться работа бытовой техники и компьютеров.

С трудом представляю себе сложность и стоимость реализации идеи при том, что проводка останется старой и те самые "разы" в потреблении никак не спасут, это будет непрерывный процесс коммутаций по дикому алгоритму. Жаль ошалевших от такой модернизации жильцов, и молодых и старых...

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.03.2020 в 19:43:54

Alex33Murom написал: Это конкурсное задание по электроэнергетике. Проблема предложена такая (в кратце): в старых многоквартирных домах участились случаи отгорания нулевого провода из-за маленького сечения и неравномерной нагрузки на фазы. Равномерное подключение квартир не дает нужного эффекта, так как молодые жильцы потребляют электричества в разы больше, чем пожилые. Разработайте и соберите устройство, позволяющее решить данную проблему без замены проводки.

я вот ни разу не энергетик, но вот уверен как никогда что единственно верное решение (прежде всего по экономике) - это заменит ТП и стояки. более того, именно это и делается на практике.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2020 в 01:28:24

Alex33Murom написал: Разработайте и соберите устройство, позволяющее решить данную проблему без замены проводки.

Никакое устройство не отменяет действующее законодательство !

ПП № 861 требует по 15 кВт на каждого абонента. ВСН 58-88(р) обязывает провести реконструкцию. А реконструкция должна проводится в соответствии:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Alex33Murom написал: Существуют ли способы переключения однофазной нагрузки с одной фазы на другую без ее отключения?

Нет. Это называется КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!

Alex33Murom написал: Равномерное подключение квартир не дает нужного эффекта, так как молодые жильцы потребляют электричества в разы больше, чем пожилые.

Равномерность должна быть по нагрузке, а не по количеству квартир. Статистическая задача на сбор информации в течении месяца. И последующее распределение нагрузок.

Alex33Murom написал: в старых многоквартирных домах участились случаи отгорания нулевого провода из-за маленького сечения и неравномерной нагрузки на фазы.

Всё что старше 30 лет должно быть реконструировано.

... Мгновенное переключение на разноименную фазу не возможно. Более того, частые переключения могут привести к лавинообразному эффекту. Конечно все однофазные нагрузки можно подключить к трехфазной сети через трансформаторы Δ380/220 что полностью устранит перекосы. Однако замена стояка обойдётся много дешевле.

0