Alex33Murom написал:
Разработайте и соберите устройство, позволяющее решить данную проблему без замены проводки.
Никакое устройство не отменяет действующее законодательство !
ПП № 861 требует по 15 кВт на каждого абонента.
ВСН 58-88(р) обязывает провести реконструкцию.
А реконструкция должна проводится в соответствии:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Alex33Murom написал:
Существуют ли способы переключения однофазной нагрузки с одной фазы на другую без ее отключения?
Нет. Это называется КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!
Alex33Murom написал:
Равномерное подключение квартир не дает нужного эффекта, так как молодые жильцы потребляют электричества в разы больше, чем пожилые.
Равномерность должна быть по нагрузке, а не по количеству квартир.
Статистическая задача на сбор информации в течении месяца. И последующее распределение нагрузок.
Alex33Murom написал:
в старых многоквартирных домах участились случаи отгорания нулевого провода из-за маленького сечения и неравномерной нагрузки на фазы.
Всё что старше 30 лет должно быть реконструировано.
...
Мгновенное переключение на разноименную фазу не возможно. Более того, частые переключения могут привести к лавинообразному эффекту.
Конечно все однофазные нагрузки можно подключить к трехфазной сети через трансформаторы Δ380/220 что полностью устранит перекосы. Однако замена стояка обойдётся много дешевле.