А что за нагрузка-то? Какие требования к времени переключения? Какой ток?
Это конкурсное задание по электроэнергетике.
Проблема предложена такая (в кратце): в старых многоквартирных домах участились случаи отгорания нулевого провода из-за маленького сечения и неравномерной нагрузки на фазы. Равномерное подключение квартир не дает нужного эффекта, так как молодые жильцы потребляют электричества в разы больше, чем пожилые. Разработайте и соберите устройство, позволяющее решить данную проблему без замены проводки.
Идея пришла такая: поставить цифровые амперметры на фазные провода на 1 этаже и на отводы на квартиры на каждом этаже и добиваться примерно равного тока на каждой фазе, перекидывая квартиры на другие фазы.
Конечно можно просто при критических значениях тока с помощью контакторов перекидывать, но придется вносить задержку для холодильников. Но это не вариант, хотя бы из-за того, что будет нарушаться работа бытовой техники и компьютеров.
Программировать и разрабатывать цифровые устройства я умею, а вот опыта и знаний в сетях 220/380 недостаточно.