megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2020 в 16:41:03

dokar, как Вы правы

Konsul написал: Получается пиковый 5,6 а длительный больше 8

:confused:

Konsul написал: Получается пиковый 5,6 а длительный больше 8?

Ещё раз:

megrad написал: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Данный кабель уже при 5 кВт будет тёплый.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2020 в 16:44:52

megrad написал: Данный кабель уже при 5 кВт будет тёплый.

Это даже не 25А,с чему ему быть тёплым,если номинал 32 :popcorn Не вводите ТС в заблуждение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123259

11.03.2020 в 16:46:09

Konsul написал: Купил ПВС 3*4, а на нём маркировка: 380/600в (5.6 кВт).

Вы бы лучше проверили его реальное сечение... ибо надписи в КВТ наводят на разные мысли...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2020 в 16:49:12

BV написал: Вы бы лучше проверили его реальное сечение

Интересно было бы посмотреть ,как это он будет делать :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

11.03.2020 в 16:51:43

Господа спецы зарапортовались - совсем. :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123259

11.03.2020 в 16:53:49

ebf написал:

BV написал: Вы бы лучше проверили его реальное сечение

Интересно было бы посмотреть ,как это он будет делать :)

ebf, простейший способ - зрительно сравнить с нормальным кабелем, иногда и этого бывает достаточно...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2020 в 16:55:47

BV написал: ebf, простейший способ - зрительно сравнить с нормальным кабелем, иногда и этого бывает достаточно..

Те надо купить ещё кабель,а лучше два и тогда можно уже и выбирать,вдруг нормальный попался для сравнения :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.03.2020 в 17:03:44

megrad, спасибо вам за таблицу, только в данном случае кабель следует считать как двухжильный - для него ток побольше ("нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются"). Ну есть еще нюансы, но как я понимаю, это все для предмета разговора не важно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123259

11.03.2020 в 17:06:56

ebf написал:

BV написал: ebf, простейший способ - зрительно сравнить с нормальным кабелем, иногда и этого бывает достаточно..

Те надо купить ещё кабель,а лучше два и тогда можно уже и выбирать,вдруг нормальный попался для сравнения :)

ebf, ну примерно так :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2020 в 17:23:46

Alexey_Spb написал: только в данном случае кабель следует считать как двухжильный - для него ток побольше

Действительно. :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

11.03.2020 в 17:36:36

megrad написал:

Alexey_Spb написал: только в данном случае кабель следует считать как двухжильный - для него ток побольше

Действительно. :o

megrad, Оть. :yu:

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.