master.msk,
Манометры не видно, зачем они если их не видно? голову в шкаф не даст гаситель ударов засунуть, он как раз на том есте, где должна быть голова для просмотра показаний манометра
Согласен! Переставил их с другой стороны, заменив на манометры с нижним подключением (я так понимаю разница тут лишь в ориентации циферблата). В габариты помещается.
Трехходовой на вн не нужен в начале гвс, он должен до или после или вместе с коллектором, т.е после фильтра и регулятор
Такая система у меня возникла в голове исходя из различных страшных сказок о том, какая гадость из водонагревателя может набежать в коллектор (прямо на этом форуме). И некоторые как раз и врезали его до фильтра. Идея мне показалась вполне разумной с одной сторны и не несущей в себе никаких отрицательных моментов с другой. Поэтому этот узел так и переделал. Конечно, вполне допускаю, что такое подключение имеет серьезные недостатки, но мне о них пока не известно.
Кран вводной необходимо повернуть накидной гайкой по ходу, это же детальная схема? должна соответствовать
Вот спасибо, совершенно не предал этому значения. И по схеме выходит, что теперь нет необходимости в ниппеле между вводным и автомат кранами.
Гаситель ударов мембранный на холодной воде плохо доступен, он требует регулярного доступа для обслуживания
Ох, сколько я над этим уже думал, но не представляю как его можно поставить иначе с достижением необходимого результата. Само же обслуживание как я понимаю, подразумевает какие то манипуляции с ниппелем гасителя? Читал в паспорте, что необходимо в воздушной камере регулировать давление в зависимости от давления в сети. Если только это, то с затруднениями конечно, но доступ к нему сверху имеется.
Не включен в схему крепеж, консоли и хомуты требуют места, впоследствии при их установке все размеры изменятся и схема перестанет быть рабочей
Вот, думал по этой теме сначала крепить хомутами прямо на гайки фитингов. Но дали повод задуматься... Скорее в начале и конце каждой горизонтальной линии можно будет установить вот такой вот удлинитель на 20 миллиметров:

И как раз на него будут становиться хомуты. Конечно длина холодного коллектора вырастает и становится мало запаса. Поэтому вопрос! А хватит ли для хомутов такого удлинителя но на 15 мм?
Ну а вся эта конструкция уже будет крепиться на специально сделанную раму со стойками, прикрепляемую к полу, ибо стена из газобетона.
И еще раз. Манометр на фильтре должен быть виброустойчивым, либо подключаться через кран.
Я понимаю этот момент, но в пределах как собственного опыта, так и пространственных объемов решить эту задачу не могу. Кроме этого даже само наличие данного манометра не нахожу необходимым. Как уже писал, лучше делать своевременную профилактику. Поэтому может на его место заглушку поставить? )))
Вопрос по обратным клапанам, чем вы руководствовались, устанавливая их?
Ну сначала руководствовался схемами Валтека. Потом, я в курсе местных холиваров на данную тему. А как итого руководствуюсь тем, что совсем уж и сразу худо от этого не будет. Пусть стоит! ))