Аватар пользователя
chechet.tanya

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Москва

Сообщений: 15

11.03.2020 в 11:21:48

День добрый! Уважаемы специалисты подскажите дилетантам.Нам делают электрику,фото прилагается. Наш "специалист" подключил провода так,правильно ли это и можно ли оставить так? Или правильно подключать "шлейфом" в подрозетниках

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

11.03.2020 в 11:41:18

Сразу видно почерк "мастера" :cool: Ещё бы посмотреть что за изолентой в "тройнике" творится.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8648

11.03.2020 в 11:44:38

И марку кабеля узнать. Хотя по чёрной гофре всё уже понятно. Материал на выброс, "специалиста" за дверь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.03.2020 в 11:48:23

chechet.tanya, :cool: :nо:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

11.03.2020 в 12:18:45

ser6672 написал: Сразу видно почерк "мастера" :cool: Ещё бы посмотреть что за изолентой в "тройнике" творится.

ser6672, Да распайка - там. :a

0
Аватар пользователя
chechet.tanya

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Москва

Сообщений: 15

11.03.2020 в 12:37:21

strider1978, севкабель у нас

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.03.2020 в 13:29:18

chechet.tanya,

  1. Сверлим отверстия для подрозетников.
  2. Делаем штробы.
  3. Прокладываем кабели.

Поскольку рентгеновское зрение сегодня отключено, то что под изолентой недоступно взгляду, а значит Ваш вопрос не имеет ответа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

11.03.2020 в 13:34:05

chechet.tanya написал: Наш "специалист

Рекомендую попросить вашего "спешалиста" разобрать то, что замотано изолентой.... Рекомендую проверять ВСЁ чего коснулись его руки... Есть большая вероятность, что придется Вам распрощаться с этим "специалистом" ....

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8648

11.03.2020 в 13:50:26

chechet.tanya написал: севкабель

Это производитель. Нужна марка кабеля.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

11.03.2020 в 14:07:42

dokar написал:

ser6672 написал: Сразу видно почерк "мастера" :cool: Ещё бы посмотреть что за изолентой в "тройнике" творится.

ser6672, Да распайка - там. :a

dokar, возможно - скруткой...

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

11.03.2020 в 14:14:33

strider1978 написал: Хотя по чёрной гофре всё уже понятно

Бытует мнение что под наливной пол именно черную используют. Или в под раствор тоже серая нужна гофра?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

11.03.2020 в 14:14:46

BV написал: возможно - скруткой...

Скорее всего: ни гильзы, ни, тем более, ВАГО туда не войдут. Просто писец какой-то... Вечный и хронический...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111098

11.03.2020 в 14:19:05

strider1978 написал: Хотя по чёрной гофре всё уже понятно.

Проблем с замоноличенной черной гофрой не существует. Более того - ПНД гофра тяжелой серии как раз и применяется как защита кабеля во время выполнения стяжки. Другое дело, если появятся следующие фото с этой гофрой на потолке.

MaSeVi написал:

BV написал: возможно - скруткой...

Скорее всего: ни гильзы, ни, тем более, ВАГО туда не войдут. Просто писец какой-то... Вечный и хронический...

MaSeVi, но вполне может поместиться пропаянная скрутка.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8648

11.03.2020 в 14:24:05

BV написал: ПНД гофра тяжелой серии как раз и применяется как защита кабеля во время выполнения стяжки.

Почему не ПВХ гофра тяжёлой серии? Она как минимум дешевле.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2020 в 14:25:40

nezlo написал: Бытует мнение

Чего только не бытует,видимо просто лень сходить на сайт производителя и узнать ,а так глядишь и не бытовало бы больше :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу