11.03.2020 в 23:35:14
dokar написал: Eugeniy_, Какого года дом ? Реконструкция была ? И наконец, дом с газом ?
dokar, 2019 :) Без газа.
11.03.2020 в 23:40:07
Eugeniy_ написал: можно хоть немного поподробнее: в чем кривизна и ненадежность?
А вот же... Прямо данная тема очень хорошо иллюстрирует и кривизну, и ненадежность. Я не думаю, что бывает лучший опыт, чем собственный.
Eugeniy_ написал: такие схемы даже в промышленности широко применяются. А там к надежности выше требования.
А там просто всё по-другому и для другого. Нельзя тупо передирать промышленные штучки в квартиру. Ничего хорошего из этого не получается.
11.03.2020 в 23:43:43
Radio написал:
Eugeniy_ написал: можно хоть немного поподробнее: в чем кривизна и ненадежность?
А вот же... Прямо данная тема очень хорошо иллюстрирует и кривизну, и ненадежность. Я не думаю, что бывает лучший опыт, чем собственный.
Eugeniy_ написал: такие схемы даже в промышленности широко применяются. А там к надежности выше требования.
А там просто всё по-другому и для другого. Нельзя тупо передирать промышленные штучки в квартиру. Ничего хорошего из этого не получается.
Radio, вот же - не показатель. Так как пока доподлинно непонятно в чем причина.
11.03.2020 в 23:44:32
Eugeniy_ написал: Так как пока доподлинно непонятно в чем причина
Что же тут непонятного? :)
Всё предельно понятно: нет контактора - нет его "вышибания".
11.03.2020 в 23:46:14
Eugeniy_ написал: и при включении сварочника в любую розетку, стоящую по схеме за контактором последний постоянно отключался.
во время включения сварочника, а не во время начала сварки? Фото и схема щита появятся в этой теме?
11.03.2020 в 23:55:04
Eugeniy_ написал: Можно ещё и дальше пойти: нет потребителя - нет проблем...
И это тоже верно. Нет человека - нет вопросов, да. :yu:
Но мы не будем впадать в крайности. У каждого изделия есть определенная область применения. Контактор - не исключение. Добрые люди их в квартирах не используют, ибо не нужны.
12.03.2020 в 00:07:53
Eugeniy_ написал: что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?
я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети... Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?
12.03.2020 в 00:27:23
юра Т написал:
Eugeniy_ написал: что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?
я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети... Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?
юра Т, И ведь опять "дешманский сварочник"... Какой-то прям электрик-мажор...
Качайте - смотрите: проект и "нагорбаченное" беднотой и нищебродами:
12.03.2020 в 00:38:29
Eugeniy_, норм проект. Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора. В новом доме с новой проводкой так быть не должно. PS Проточник могли бы и помощнее поставить - ввод позволяет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.