Eugeniy_ написал:
Можно ещё и дальше пойти: нет потребителя - нет проблем...
И это тоже верно. Нет человека - нет вопросов, да. :yu:
Но мы не будем впадать в крайности. У каждого изделия есть определенная область применения. Контактор - не исключение. Добрые люди их в квартирах не используют, ибо не нужны.
Eugeniy_ написал:
что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?
я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети...
Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?
Eugeniy_ написал:
что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?
я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети...
Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?
юра Т, И ведь опять "дешманский сварочник"... Какой-то прям электрик-мажор...
Качайте - смотрите: проект и "нагорбаченное" беднотой и нищебродами:
https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug
Eugeniy_, норм проект.
Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
В новом доме с новой проводкой так быть не должно.
PS Проточник могли бы и помощнее поставить - ввод позволяет.