Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 23:22:52

Alex___dr написал:

Eugeniy_ написал: Вот такой контактор:

Он? https://ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-modulnyy-km-63a-2no-2-mod-ekf-proxima

Alex___dr, да, он самый. У Вас есть какие-то предположения по ситуации? Я написал также письмо в поддержку EKF. Посмотрим, что ответят.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

11.03.2020 в 23:27:11

Eugeniy_, Какого года дом ? Реконструкция была ? И наконец, дом с газом ?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.03.2020 в 23:29:14

Eugeniy_ написал: Alex___dr, да, он самый. У Вас есть какие-то предположения по ситуации?

Только одно... Напряжение просаживается ниже порога удержания магнита... Напряжение цепи управления, В 184...253

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 23:35:14

dokar написал: Eugeniy_, Какого года дом ? Реконструкция была ? И наконец, дом с газом ?

dokar, 2019 :) Без газа.

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 23:37:33

Alex___dr написал:

Eugeniy_ написал: Alex___dr, да, он самый. У Вас есть какие-то предположения по ситуации?

Только одно... Напряжение просаживается ниже порога удержания магнита... Напряжение цепи управления, В 184...253

Alex___dr, падает где-то на плохих контактах?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

11.03.2020 в 23:40:07

Eugeniy_ написал: можно хоть немного поподробнее: в чем кривизна и ненадежность?

А вот же... Прямо данная тема очень хорошо иллюстрирует и кривизну, и ненадежность. Я не думаю, что бывает лучший опыт, чем собственный.

Eugeniy_ написал: такие схемы даже в промышленности широко применяются. А там к надежности выше требования.

А там просто всё по-другому и для другого. Нельзя тупо передирать промышленные штучки в квартиру. Ничего хорошего из этого не получается.

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 23:43:43

Radio написал:

Eugeniy_ написал: можно хоть немного поподробнее: в чем кривизна и ненадежность?

А вот же... Прямо данная тема очень хорошо иллюстрирует и кривизну, и ненадежность. Я не думаю, что бывает лучший опыт, чем собственный.

Eugeniy_ написал: такие схемы даже в промышленности широко применяются. А там к надежности выше требования.

А там просто всё по-другому и для другого. Нельзя тупо передирать промышленные штучки в квартиру. Ничего хорошего из этого не получается.

Radio, вот же - не показатель. Так как пока доподлинно непонятно в чем причина.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

11.03.2020 в 23:44:32

Eugeniy_ написал: Так как пока доподлинно непонятно в чем причина

Что же тут непонятного? :)

Всё предельно понятно: нет контактора - нет его "вышибания".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2020 в 23:46:14

Eugeniy_ написал: и при включении сварочника в любую розетку, стоящую по схеме за контактором последний постоянно отключался.

во время включения сварочника, а не во время начала сварки? Фото и схема щита появятся в этой теме?

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

11.03.2020 в 23:47:56

Radio написал:

Eugeniy_ написал: Так как пока доподлинно непонятно в чем причина

Что же тут непонятного? :)

Всё предельно понятно: нет контактора - нет его "вышибания".

Radio, ну да, ну да. Можно ещё и дальше пойти: нет потребителя - нет проблем...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

11.03.2020 в 23:55:04

Eugeniy_ написал: Можно ещё и дальше пойти: нет потребителя - нет проблем...

И это тоже верно. Нет человека - нет вопросов, да. :yu:

Но мы не будем впадать в крайности. У каждого изделия есть определенная область применения. Контактор - не исключение. Добрые люди их в квартирах не используют, ибо не нужны.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.03.2020 в 00:07:53

Eugeniy_ написал: что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?

я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети... Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?

0
Аватар пользователя
Eugeniy_

Местный

Регистрация: 07.11.2019

Москва

Сообщений: 68

12.03.2020 в 00:27:23

юра Т написал:

Eugeniy_ написал: что ж вы везде видите нокии без камеры и крутилки с узм?.. комплексы что ли мучают?

я то как раз ничего не вижу, это Вы комплексуете показать что нагорбатили, зачем то на всё контакторов навтыкали на постоянку, зачем то дома дешманским сварочником пользуетесь через контакторы при слабой сети... Вы измерьте напряжение в сети, и после включения чайника или утюга, если проседает больше нескольких Вольт то это всё нормально, вариант 2: посмотрите в окно, подстанцию видно?

юра Т, И ведь опять "дешманский сварочник"... Какой-то прям электрик-мажор... Качайте - смотрите: проект и "нагорбаченное" беднотой и нищебродами: https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

12.03.2020 в 00:38:29

Eugeniy_, норм проект. Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора. В новом доме с новой проводкой так быть не должно. PS Проточник могли бы и помощнее поставить - ввод позволяет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.03.2020 в 00:44:10

Eugeniy_ написал: Качайте - смотрите: проект и "нагорбаченное" беднотой и нищебродами: https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug

о, уже что то, на вводном кабеле всё же решили сэкономить(тонковат)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.